求助,压缩机工作电流问题

[复制链接]
发表于 2017-4-17 16:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 MingTang 于 2017-4-17 19:31 编辑

第一次修一台展示柜,压缩机型号为QD65H,加好134a制冷剂,能正常开停机,回气管稍微结露,但是工作电流为1.4安,压缩机上表示应该是1安吧,各位师傅们觉得这台展示柜能过关不?
IMG_20170417_162357.jpg
IMG_20170417_162404.jpg
发表于 2017-4-17 16:33:50 | 显示全部楼层
修冰箱冰柜看电流是不准确的,电流不是超出范围很多就没事,主要还得看制冷效果如何。
发表于 2017-4-17 16:34:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
真把这电流表当回事了
发表于 2017-4-17 16:41:30 | 显示全部楼层
温度达到了,停机吗?
发表于 2017-4-17 16:59:39 | 显示全部楼层
箱体的温度降下来电流自然而然的就降下来了,关键是要自动停机。
发表于 2017-4-17 17:51:27 | 显示全部楼层
看制冷效果和监测压缩机温升。
发表于 2017-4-17 18:04:22 | 显示全部楼层
表不准,用别的表测试一下。
发表于 2017-4-17 18:29:44 | 显示全部楼层
回气管滴水,温度到,正常停机,效果有就行。
 楼主| 发表于 2017-4-17 19:30:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 MingTang 于 2017-4-17 19:32 编辑

失误失误,帖子里忘记补充了,帖子已补上能开停机
 楼主| 发表于 2017-4-17 19:33:04 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2017-4-17 16:59
箱体的温度降下来电流自然而然的就降下来了,关键是要自动停机。

失误,漏打字了,能正常开停机