师傅们请指教,压缩机老热保护。

[复制链接]
发表于 2017-4-17 07:02:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小项 发表于 2017-4-17 06:46
荣老师您好,换毛细管时我测的压缩比是1:11.5,把压缩比l:10或压缩机改小点会不会温度达不到要求,客户冻冰 ...

计算压缩比必须使用绝对压力,不能用表压力。
压缩比越大,能效比越低,效率越差。一般单级制冷的压缩比不得超过8。
 楼主| 发表于 2017-4-17 07:46:49 来自手机 | 显示全部楼层
多谢荣老师指点。
 楼主| 发表于 2017-4-17 20:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-4-17 07:02
计算压缩比必须使用绝对压力,不能用表压力。
压缩比越大,能效比越低,效率越差。一般单级制冷的压缩比 ...

荣老师您好,我今天把毛细管剪短了压缩比在8不到点,压缩机温度50度,高压管60度,过滤器处表压力15.6箱内温度可到负18度就降得很慢,压缩机新的,但是还会热但保。如果我把毛细管内径换粗点压缩比还是在8会不会改善,求解万分感谢!
发表于 2017-4-17 20:59:01 | 显示全部楼层
功率不超标,回气温度正常,就不会热保护
发表于 2017-4-17 22:43:54 | 显示全部楼层
荣老师都懒的理你了,过滤器处表压力15.6,减半知道不,搞来搞去还是跟原来一样。。
 楼主| 发表于 2017-4-18 08:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
深山老妖大师,我测的过滤器处压力是在设备制冷运行的压力,别说压为减半了现把毛细管从2.8米减到2米温度都到不了负22度了
 楼主| 发表于 2017-4-18 19:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
多谢大师们指点,己修好。问题出在散热器上。
发表于 2017-4-21 00:20:31 | 显示全部楼层
散热器小了,就是这个意思吧,这个天温度不高,一般高压在1.3MPA就可以了。确定回气管上要结露,这样就OK了。
发表于 2017-4-21 05:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
我在想冷凝器有没有散热风机,要么给他散散热,应该好一些,我遇到一个冷藏箱,就是散热不对,造成压缩机热保护。
发表于 2017-4-21 10:25:08 | 显示全部楼层
在断电情况下,用手转动风机,转速不正常,就是风机坏了呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 13:45 , Processed in 0.052850 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表