UPS不间断电源插上电三个指示灯都亮,但是没有220V电源输出
发表于 2017-4-16 10:28:26 | 显示全部楼层
要拔了电才有220输出,前提是蓄电池是好的。
发表于 2017-4-16 10:31:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果蓄电池是好的,拔掉插头看看,再做进一步检查
发表于 2017-4-16 10:52:07 | 显示全部楼层
修修秀 发表于 2017-4-16 10:28
要拔了电才有220输出,前提是蓄电池是好的。

这样还是UPS不间断电源吗
UPS不间断电源----不管是否输入220都有220输出
发表于 2017-4-16 13:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
多少瓦?在线式?后备式?元件线路、电池查了吗?关键点电压参数?电路图?什么信息都没?只有猜谜了
发表于 2017-4-17 19:06:24 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2017-4-16 10:52
这样还是UPS不间断电源吗
UPS不间断电源----不管是否输入220都有220输出

知道应急灯吗?原理一样。
发表于 2017-4-17 19:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
修修秀 发表于 2017-4-17 19:06
知道应急灯吗?原理一样。

UPS有两种,一种是没电时才启动的,另一种是不管是否有电,设备一直输出自己逆变的交流电,这种设备适合高要求场所使用,不存在切换瞬间的干扰
发表于 2017-4-17 21:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
在线的还是后备的,多少伏电瓶,方波还是正玄波的,说清楚点,好修
发表于 2017-11-4 11:00:55 | 显示全部楼层
在线式的没开机可能性大!