空调内机出风口温度到底是多少

[复制链接]
发表于 2017-7-25 07:40:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只看温差应该也不对吧,比如出风口始终在20度,环境温度32度,那空调制冷效果能好吗?
发表于 2017-7-25 11:33:59 | 显示全部楼层

最大风量制冷进出风温度相差12度以上就正常了,老机器有10度温差就凑合用吧
发表于 2017-7-25 11:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个可以用一台各方面正常的空调来验证,方法如下:在内机蒸发器管温处再绑一传感器,机器运行时我们就可以随时检测蒸发器的温度,机器制冷状态工作稳定后,测回风温度和蒸发器温度,一般说这个温差会达到17℃左右,内机风口温度比盘管温度高4℃左右,那么说进出风温差在13℃,如果进出风温差在10℃或以下,则这台机器需检修
发表于 2017-7-25 11:59:40 | 显示全部楼层
我们家自己的一台机器,进风口26度,空调调到18度大风,出风口温度8.5度。
发表于 2017-7-25 12:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
我昨天碰到一台定频挂机出风口18度到19度,进风口31到32度,温差13度,室内环境温度28度左右,房间制冷效果差,这怎么解释,房间25平米,
发表于 2017-7-25 12:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
金鑫离合器 发表于 2017-7-25 12:11
我昨天碰到一台定频挂机出风口18度到19度,进风口31到32度,温差13度,室内环境温度28度左右,房间制冷效果 ...

你当时测的时候内机是高风吗?风量正常吗?室外机通风散热好吗?有没有测下外机回风口温度?房间25平,机器多大?
发表于 2017-7-25 12:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
再回复25楼,刚才没注意,一台定频挂机,房间25平,房间28℃,这样的天气,这种配置,你还认为空调有问题?你是空调维修工?
发表于 2017-7-25 12:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-7-25 12:32
再回复25楼,刚才没注意,一台定频挂机,房间25平,房间28℃,这样的天气,这种配置,你还认为空调有问题? ...

引用周老师的一句话维修工就是把空调制冷时能更冷一点,制热时更热一点。。。。
发表于 2017-7-25 13:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
我修长虹空调修了不到十年,长虹空调十大品牌空调之一,不争做如格力美的一线品牌,甘做二线,自称性价比最高,这些都不在我讨论范围。但是,我从这么多年来的维修实践中觉得,长虹空调是所有空调品牌中最易修的,因为可以利用遥控器测出空调各关键点温度,制冷运行时,回风温度和内机蒸发器盘管之间温差在17度为正常。更冷点更热点,这部分要结合房间负荷和室外环境温度来说。
 楼主| 发表于 2017-7-25 15:34:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 22:14 , Processed in 0.056350 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表