可以,但是要由压缩机排气温度控制电磁阀的开闭。。。。
发表于 2018-1-21 20:08:07 | 显示全部楼层
热泵在低温环境下由于循环量减少了,有人试过通过热气旁通的方法进行补偿。理论上的可以的,,但要注意热气流量,防止回气过热。
发表于 2018-1-22 14:09:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-22 14:57 编辑

涡卷喷液是有特殊加注口的(在涡盘的中段),不是加在回气管的。
加在回气管小心造成液击,排气温度是降低了,压缩机也可能挂了,得不偿失。
加在回气管必须测量回气管的过热度,不是测量排气管的热度,回气过热度是要比对蒸发温度的,那要比较精密的测量仪器才行,不是光一个排气传感器测量温度就行。况且过热度你要订几度才会造成排气温度过高?压焓图你会画吗?
发表于 2018-1-24 08:48:27 | 显示全部楼层
VIVO手机 发表于 2017-4-15 18:05
你这是干什么,创新呀?

给压机降温的,低成本的高低温冲击箱就是这种方式给压机降温的(从高温80度往下降的时候,防止压机过热),
发表于 2018-1-25 09:08:27 | 显示全部楼层
这样接还需要一个排气温度传感器,和一块控制电路板,很麻烦,不如直接上一台低温涡旋机,比如艾默生ZSI系列等
发表于 2020-2-14 15:42:24 | 显示全部楼层
这个要温控来控制电磁阀啊