日立RCU60SC2中央螺杆机,水冷机组,开机运行1分钟后保故障防冻结保护。运行时高压1MP左右,低压0.4MP,正常冷冻水入口温度设定12度,出口温度7度,但是摸冷冻水已2度了,压缩机头结霜严重,不敢再开机,怀疑蒸发器过脏,开口放水,发现冷冻水量很少,会不会是散热不好所导致,看图,请各位高手解答,谢谢 IMG_20170414_113128.jpg
发表于 2017-4-14 15:10:39 | 显示全部楼层
这个我感觉应该是水堵,或者是水循环有问题吧,造成蒸发器温度极速下降,温度低保护
发表于 2017-4-14 15:14:32 | 显示全部楼层
中央空调没修过
 楼主| 发表于 2017-4-14 18:25:52 | 显示全部楼层
y13520877848 发表于 2017-4-14 15:10
这个我感觉应该是水堵,或者是水循环有问题吧,造成蒸发器温度极速下降,温度低保护

老大分析的有道理,如何管路水是否循环呢
发表于 2017-4-14 20:18:08 | 显示全部楼层
蒸发器热交换不良,水泵坏  水路的过滤器堵 都会引起这个故障,现在结霜到压缩机上了,说明制冷系统没问题
发表于 2017-4-14 21:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
水路不畅或水压过低
发表于 2017-4-14 21:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
水路不畅或水压过低
发表于 2017-4-14 21:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
水路不畅或水压过低,热交换不足
 楼主| 发表于 2017-4-14 22:16:14 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2017-4-14 20:18
蒸发器热交换不良,水泵坏  水路的过滤器堵 都会引起这个故障,现在结霜到压缩机上了,说明制冷系统没问题

管路是别人装的,二把刀,管路没有过滤器,没有压力表,没有靶流开关
发表于 2017-4-14 23:39:06 | 显示全部楼层
yunli889900 发表于 2017-4-14 22:16
管路是别人装的,二把刀,管路没有过滤器,没有压力表,没有靶流开关

那就检查蒸发器里面是不是有水垢 打开检查下,如果没有 就检查水泵  内机是不是一拖多的风盘?
如果是风盘,那就清晰每个风盘的进水过滤网  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 05:08 , Processed in 0.073157 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表