查看: 3119|回复: 9

荣昌老师看我这个库配置行吗

[复制链接]
发表于 2017-4-14 12:00:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原冷库是保鲜库现改成低温库,冷库26立方米,用5匹涡旋压缩机组,丹佛斯膨胀阀5号阀心,低压管用直径16厘米铜管,高压管用直径10厘米的铜管,风冷蒸发器制冷量8000瓦,库温要求一18度,压缩机组离库体有25米远,改这样配置行吗?谢谢
发表于 2017-4-14 12:38:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2017-4-14 12:41 编辑

干嘛用5P的机组呢,用一个3P半封闭机组 够了,配个4号芯   用5P的管子距离拉有25米远,回气最少的用25的管子,如果怕坏 就用28的管子,(代价高) 低温涡旋404的制冷剂吧? 5号芯名义制冷量7700W  正好     你用16的管子制冷效果差的很,3P的机组拉-5度 用了12米 16的回气管子,里面都不会冷,何况你是5P的? 配一体机的时候给商家说让他吧冷凝器加大点,要不夏天高温,够你跑的,,如果你还没有发货 就改成3P的半封闭的,代价低  拉25米元 3P机组就用25的管子   配机组的时候正常要与压缩机回气阀门的管子一样,不要变小, 管子中间距离拉的太长就加大回气管子  这样系统压力损失小点
发表于 2017-4-14 12:44:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一个低温涡旋5P的压缩机机头  都一套3P半封闭机组了 不知道你怎么想的
 楼主| 发表于 2017-4-14 13:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂是4O4A
发表于 2017-4-14 13:23:55 | 显示全部楼层

你自己决定吧, 5P一体机 配5号芯 正好的, 你要知道必须的是低温机, 别弄个高温机装上 很快就的进医院
 楼主| 发表于 2017-4-14 14:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
刚仔细测一下距离是50米,晕,这样回气管并一个多大的
发表于 2017-4-14 16:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
不要省那点管子钱,5匹回气是25的管子,管路长只能增加管径,供液12的。50米还要考虑内外有无落差。偷工减料只能浪费自己时间和金钱。
发表于 2017-4-14 17:51:17 | 显示全部楼层

26立方米的低温库,用5匹涡旋压缩机组是可以的(稍有些余量),丹佛斯膨胀阀4号阀心就可以了。
高低压管径必须根据压缩机上的进排气管的管径连接,如果是多台机并联的系统,排气和回气总管的管径必须把各台压缩机的进排气管的截面面积分别相加后的和才是总管的管径。不得改小压缩机的进排气管径或总管的管径!否则就等于减小了压缩机的吸排气量!管路越长,越不可改小管径!!!
 楼主| 发表于 2017-4-15 10:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我准备3再并一根19铜管
发表于 2017-4-26 15:10:39 | 显示全部楼层
如果是5P涡旋是高温机,那只能祝你好运了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 14:20 , Processed in 0.061332 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表