荣昌老师请看一下油镜,是不是有液

[复制链接]
发表于 2017-4-9 22:15:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请帮忙看一下这个5匹机器的油镜。是不是有液回来了。
IMG_20170409_173738.jpg
IMG_20170409_173725.jpg
IMG_20170409_173651.jpg
发表于 2017-4-9 23:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
是油还是液都没搞清楚?
发表于 2017-4-10 00:09:50 | 显示全部楼层
氟多了。               
发表于 2017-4-10 06:07:00 | 显示全部楼层
已经很明显的液体制冷剂进入了压缩机的曲轴箱了,机头上都结霜了。
 楼主| 发表于 2017-4-10 07:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
老师,五匹的机器配的125米钢排配的鸿森五号的膨胀阀。r22制冷剂,膨胀阀是不是配大了,还有,如果回液的话低压是不是也低
发表于 2017-4-10 10:24:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-10 10:26 编辑
446832708 发表于 2017-4-10 07:10
老师,五匹的机器配的125米钢排配的鸿森五号的膨胀阀。r22制冷剂,膨胀阀是不是配大了,还有,如果回液的话 ...


膨胀阀用4#的就够了,低压压力是与库温密切相关的,压力高低与库温高低相对应,与所谓“回液”不搭界!
哪来的“回液”低压压力就会很低的逻辑???
 楼主| 发表于 2017-4-10 10:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
老师,谢谢你的讲解,主要是这个情况,低压太低了。库温-10度的时候低压不到0.5公斤左右。如果膨胀阀配的大结合回液会导致压力低吗
发表于 2017-4-10 10:41:26 | 显示全部楼层
446832708 发表于 2017-4-10 10:32
老师,谢谢你的讲解,主要是这个情况,低压太低了。库温-10度的时候低压不到0.5公斤左右。如果膨胀阀配的大 ...

乱搅什么哦?节流阀配大或开大,流进低压的制冷剂就会越多,压力只会越高,怎么会越低了???6楼里已经说了,所谓“回液”与低压高低不搭界!!!低压高低都会有“回液”现象!!!
发表于 2017-4-10 17:53:00 | 显示全部楼层
油里面带液  说明制冷剂冲的过多,或者膨胀阀配置过大 或者开启度大
 楼主| 发表于 2017-11-11 20:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2017-4-10 17:53
油里面带液  说明制冷剂冲的过多,或者膨胀阀配置过大 或者开启度大

师傅能不能给解释一下低压为什么低呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 00:31 , Processed in 0.075944 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表