电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3771|回复: 8

请教各位大神,冷库-18度与0度排管的配比对吗?

[复制链接]
发表于 2017-4-8 23:56:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如下图的配比对吗?怎么冷藏比冷冻的排管面积还要大?
IMG_20170408_235446.jpg
 楼主| 发表于 2017-4-8 23:57:30 来自手机 | 显示全部楼层
怎么看感觉都不对,请各位老师指教!!谢谢!!
发表于 2017-4-9 11:09:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
huangchuanzhong 发表于 2017-4-8 23:57
怎么看感觉都不对,请各位老师指教!!谢谢!!

假如一个三匹的半封闭机组   冷藏 0度   蒸发温度约-5~-8度  此时制冷量约 7000W左右   冷冻温度-18度 此时蒸发温度约-23~-25度 此时压缩机制冷量约3500W左右, 铝排多大的管径 一米有多少平方  自己算算就出来了,去看看荣老师的帖子 就知道了,  蒸发温度越低制冷量就越小 反之制冷量大  排管就的加长,要不蒸发气换热效率低  制冷就慢效果很差
 楼主| 发表于 2017-4-10 22:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢强力制冷,非常感谢你!!!
 楼主| 发表于 2017-4-10 22:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
请教下强力制冷师傅,关于半封闭压缩机的蒸发温度与制冷量的关系有变可查吗?谢谢你!期待您的答复。
发表于 2017-4-11 12:33:13 | 显示全部楼层
huangchuanzhong 发表于 2017-4-10 22:43
请教下强力制冷师傅,关于半封闭压缩机的蒸发温度与制冷量的关系有变可查吗?谢谢你!期待您的答复。

查看样本,可以计算出来的,  计算出来的比较准确,但是,这个必须的有底子,没底子不会算的,公式都看不懂, 我都是看的样本,简单
 楼主| 发表于 2017-4-11 20:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
你说的是压缩机随厂资料吧?
发表于 2017-4-12 19:53:08 | 显示全部楼层
huangchuanzhong 发表于 2017-4-11 20:25
你说的是压缩机随厂资料吧?


是的,每个型号的压缩机的工况在某个蒸发温度下的制冷量, 样本上一个全封闭的 蒸发温度0度  冷凝温度40度 过冷0度  吸气过热度20度 下的制冷量有12200  我们去配机组的话,是肯定有过冷度的,吸气过热度也不会这么高  所以,看个人的想法 这个我也不知道怎么给你说  我前两天给一个用户, 用5匹空调外机改装一个冷风机,配的DL55的 丹佛斯膨胀阀6号芯 效果很好的
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指教。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:14 , Processed in 0.035559 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表