电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4234|回复: 11

求助,水机低压保护

[复制链接]
发表于 2017-4-7 13:08:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户说漏氟,去检查没找到漏点(当时没有一点氟利昂),没带真空泵,所以加了点进去后,准备开机,就成下图一样,爆低压保护,(复位后低压保护消失,但是压缩机一运转,就整个机器断电)请各位大师傅指教一下,这是什么问题,还有求压力开关资料,怎么判断好坏,第一次去修水机,我短接过压力线,不知道弄坏没有,因为短接后高低压故障灯两个同时亮,最后还不能复位了
IMG_20170330_154324.jpg
IMG_20170330_160407.jpg
IMG_20170330_154953.jpg
IMG_20170330_163951.jpg
IMG_20170330_155516.jpg
发表于 2017-4-7 13:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-7 14:04:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2017-4-7 13:49
你这个是机械波纹管的高低压控制器,由压力影响波纹管的伸缩来切断控制电源,低压是常开,高压是常闭,线路 ...

如果我重新抽空,加氟问题能不能解决呢? 这种怎么检查好坏呢?
发表于 2017-4-7 14:19:44 | 显示全部楼层
恭喜楼主,估计压缩机已进水。
 楼主| 发表于 2017-4-7 14:37:10 | 显示全部楼层
阿旺家电 发表于 2017-4-7 14:19
恭喜楼主,估计压缩机已进水。

此话怎讲,压机怎么会进水呢?
发表于 2017-4-7 15:27:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿旺家电 于 2017-4-7 15:30 编辑
笨孩子 发表于 2017-4-7 14:37
此话怎讲,压机怎么会进水呢?


你修的不是水机吗?你取消了低压保护开机,不是压缩机一起动就断了电源吗?如果冷冻是水炮哪种,估计已损坏进了水,后边的就不用我说了吧。如果不是水炮冷冻的就是管路堵了,或者管路有漏的地方。
发表于 2017-4-7 19:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-7 19:14:32 | 显示全部楼层
把压机线先断开,看是压机的问题不是!
发表于 2017-4-7 19:35:57 | 显示全部楼层
笨孩子 发表于 2017-4-7 14:04
如果我重新抽空,加氟问题能不能解决呢? 这种怎么检查好坏呢?

打压简陋, 给蒸发器断开,单独打蒸发器,如果蒸发器不漏 就好修,蒸发器漏,就不好修了,需要清理系统和压缩机  水冷机组只要漏氟  没有明显的漏电必须打压简陋
发表于 2017-4-7 19:36:58 | 显示全部楼层
笨孩子 发表于 2017-4-7 14:37
此话怎讲,压机怎么会进水呢?

水冷机组,蒸发器在水里,蒸发器烂了 不会进水吗?  蒸发器烂 压缩机也会进水
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:03 , Processed in 0.066109 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表