电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: RealMan

膨胀阀调节大小

[复制链接]
发表于 2017-4-4 19:40:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
RealMan 发表于 2017-4-4 16:33
明白了,以出厂为标准,,但是生活中,膨胀阀调乱了,都以中间为一个标准吗,然后在合理做微调,荣昌老师 ...

完全正确,灵活应用就可以了
发表于 2017-4-7 19:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-8 12:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2017-4-7 19:29
工厂设计调节螺口是为了校正阀芯行程的,不是说让人随便调的,冷库配置的时候可能有误差,重配大改显然不符 ...

说的好,我干这行不久,,我身边的师傅,懂制冷的老板,都这样瞎搞,满足自己要求就OK,你还不能说他不对。。。我在学习中,提出这些问反被将军
 楼主| 发表于 2017-4-8 12:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2017-4-4 19:40
完全正确,灵活应用就可以了

师傅的意思,调乱的都以回中为准,是吧,谢谢。在同请问一下(内蒸发器43Kw制冷量,冷水双极压缩机30.2p,膨胀阀TGES-18TR-64Kw,TES5那个更接近正确),TES5膨胀阀是别人公司装的,现在我们公司级更换成膨胀阀TGES-18TR-64Kw,我说配大了。。公司说刚好,膨胀阀K数须要校正那么多了。。。在此谢谢指点。
发表于 2017-4-8 18:16:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2017-4-8 18:19 编辑

我的算法是大概算法,年轻不知书珍贵,老来想着真后悔
发表于 2017-4-8 18:22:04 | 显示全部楼层
RealMan 发表于 2017-4-8 12:36
师傅的意思,调乱的都以回中为准,是吧,谢谢。在同请问一下(内蒸发器43Kw制冷量,冷水双极压缩机30.2p ...

我是大概算的, 30P的压缩机,蒸发温度-25度  冷凝温度35度 制冷量才42KW  18TR的64KW 太大了, 配个13 TR 就可以了,你这个库需要多少温度?
发表于 2017-4-8 23:55:15 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-9 18:32:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 ttg 于 2017-4-9 18:50 编辑

荣昌老师,今天接修一台冷水机,回气压力0.2MP22制冷剂,水中盘管结冰,热力膨胀阀结霜,压机排气管烫手,水温要求2-7度,请问是加氟少还是膨胀阀有问题?
发表于 2017-4-9 21:35:28 | 显示全部楼层
如果调的幅度太大,那就直接换阀芯更好了。不需要这样乱调。调多了,会影响膨胀阀顶针的动作幅度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:11 , Processed in 0.053092 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表