荣老师,请教您一个问题

[复制链接]
发表于 2017-4-1 12:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
你好。荣老师,膨胀阀的名义制冷量  15.5KW  为什么10P的比泽尔四缸机头 带了400M排管  拉-20度 用了2个 6号芯, 这个我就不明白了,比泽尔样本 冷凝温度30度的时候,制冷量也就13KW 2个6号芯 15.5*2 都31KW了, 这个能帮我解释下吗? 按照正常的配置不应该用2个4号芯不就足够了  这点我实在是想不通  谢谢了荣老师 给我解释下吧
330c091679cd109d22bd06b73c50338f_54fbb2fb43166d22154bfc58442309f79052d23a.jpg
 楼主| 发表于 2017-4-1 12:35:02 | 显示全部楼层
B系列的 用两个6号芯 正好的 膨胀阀我不知道我门常用的的那种算 是 那个系列的  就是衲子接口  进10号管子出12号管子 这种是我们这里常用的
发表于 2017-4-1 12:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
常用的是N系列
发表于 2017-4-1 12:50:37 来自手机 | 显示全部楼层
2个4号芯应该就行了。用6号芯有没有关膨胀阀呢?
 楼主| 发表于 2017-4-1 12:51:21 | 显示全部楼层

为什么10P的比泽尔 带400M排管  用了2个六号芯  能解释下吗?
发表于 2017-4-1 12:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
B系列用6号,看你发的图片的对比。
 楼主| 发表于 2017-4-1 15:14:22 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2017-4-1 12:54
B系列用6号,看你发的图片的对比。

TX2内平衡的两个膨胀阀, 要是对照B系列的正好的6号芯才7KW的制冷量 连个才14KW  10P机组的制冷量约12KW左右
发表于 2017-4-1 18:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2017-4-1 15:14
TX2内平衡的两个膨胀阀, 要是对照B系列的正好的6号芯才7KW的制冷量 连个才14KW  10P机组的制冷量约12KW ...

这不是正好吗?你不是说人家用的2个B系列的6号芯吗。
 楼主| 发表于 2017-4-1 19:53:05 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2017-4-1 18:41
这不是正好吗?你不是说人家用的2个B系列的6号芯吗。

进口接10号管子  出口是12号的管子,这个膨胀阀属于B系吗? B系列不都是焊接口?
发表于 2017-4-1 20:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2017-4-1 19:53
进口接10号管子  出口是12号的管子,这个膨胀阀属于B系吗? B系列不都是焊接口?

B系列不是打低温用的吗?怎么成了焊接口的了。膨胀阀伞型帽上标着呢是N还是B
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:42 , Processed in 0.065584 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表