本帖最后由 MINGDEJIADIAN 于 2017-3-30 12:35 编辑

由于自己的粗心大意把r12的冷媒加入到了r600的机子里面去了 这不是重点 重点是机子能工作 就是温度不太好 就师傅们指教
 楼主| 发表于 2017-3-30 12:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
回气管结霜了
1490848268904-639157024.jpg
1490848294639521918931.jpg
发表于 2017-3-30 12:35:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽空,重加。
发表于 2017-3-30 12:57:18 | 显示全部楼层
抽空重新加注!
发表于 2017-3-30 13:08:47 | 显示全部楼层
抽真空 重新加注 不然会损坏压缩机的
发表于 2017-3-30 13:16:59 | 显示全部楼层
建议重新抽真空在加R600a,然后运行20分钟左右,在抽真空在加到位即可,你也够马虎的这都能搞错哎
发表于 2017-3-30 13:21:10 | 显示全部楼层
抽真空,重新加注600A冷媒!!
发表于 2017-3-30 13:26:52 | 显示全部楼层
r12和r600的压缩比不一样会损坏压缩机
发表于 2017-3-30 13:27:57 | 显示全部楼层
必须抽空,重新加,不影响。
发表于 2017-3-30 14:25:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽