志高5P风管机开机上电显示F2

[复制链接]
发表于 2017-3-29 21:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台志高5P风管机上电显示F2,现场有两台,一台正常,把正常那台外机板子拆来试机,倒线,换操作板,代换内机环温,等等故障依旧,还有记得刚刚开机时候正常那台也显示过F2,断电重启之后故障消除就这台怎么搞都是F2,不知道大家有没有遇到过,咋解决的 QQ图片20170329213527.jpg QQ图片20170329214448.jpg
发表于 2017-3-30 07:17:23 | 显示全部楼层
连接铜管有没有压瘪?等待半小时再次开机看看。F2消失没?
 楼主| 发表于 2017-3-30 14:28:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
haohao8571 发表于 2017-3-30 07:17
连接铜管有没有压瘪?等待半小时再次开机看看。F2消失没?

每次开机上电都是F2,外板调换了,操作板调换了,现在就剩内机板,相序保护器没有调换了
发表于 2017-3-30 17:50:26 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2017-3-30 14:28
每次开机上电都是F2,外板调换了,操作板调换了,现在就剩内机板,相序保护器没有调换了

检查和内机板连接的传感器。
 楼主| 发表于 2017-3-30 19:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2017-3-30 17:50
检查和内机板连接的传感器。

内机就两个传感器环温跟管温测量跟正常的参考都好像没有什么异常
发表于 2017-3-30 19:51:11 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2017-3-30 19:20
内机就两个传感器环温跟管温测量跟正常的参考都好像没有什么异常

检查下内机主板设置开关看看,
发表于 2017-3-30 19:51:56 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2017-3-30 19:51
检查下内机主板设置开关看看,

相序检查下
发表于 2017-3-30 20:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
正常的那台,拔掉管温看报什么代码?拔环温报什么代码?
 楼主| 发表于 2017-3-31 22:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2017-3-30 19:51
检查下内机主板设置开关看看,

设置开关?是拨码开关吗?
 楼主| 发表于 2017-3-31 22:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2017-3-30 19:51
相序检查下

我也想打算把相序保护器交换一下,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 09:32 , Processed in 0.066560 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表