冷库求配置

[复制链接]
发表于 2017-3-24 17:40:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-24 18:44 编辑

长21米宽23米高6米开门次数不记~18℃
求排管
风机
各需要多大
机组120匹可以么



温度的符号也要规范点,什么是“~18℃”?如果是“-18℃”那就应该写成-18℃,~18℃还以为是“约18℃”。荣昌制冷
 楼主| 发表于 2017-3-24 18:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
下雨也没人说话了
发表于 2017-3-25 17:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
120匹不够,200匹上下
发表于 2017-3-25 19:18:41 | 显示全部楼层

2台130P的  一台是不够了,差的太远  约2900立方  大库按照1P带10个立方 也得280P
发表于 2017-3-30 13:56:09 | 显示全部楼层
不客气的说一声,像这样的问题大师们最好不要回答他们
光给个尺寸 ,没有其它要求么?
什么类型货物?日进货量多少?进货温度?要求冻结时间?机组风冷?水冷?,难不成是做个库打空气?
 楼主| 发表于 2017-4-4 10:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
进出货不记,主家应付拆迁空库降温到零下十八度,现在改成120平米一个300平米一个配风机求教