冷库不停机,急急急

[复制链接]
发表于 2017-3-24 11:20:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库控制箱一直保持19.6℃,外机一直工作。 怎么办? 急急急
IMG_20170324_104613.jpg
IMG_20170324_104419.jpg
IMG_20170324_104159.jpg
发表于 2017-3-24 12:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
看这照片太牛了!
 楼主| 发表于 2017-3-24 12:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yansongzhang 发表于 2017-3-24 12:48
看这照片太牛了!

   怎么牛了?
发表于 2017-3-24 12:56:57 | 显示全部楼层
是不是制冷剂加多了,压缩机都上冻了
发表于 2017-3-24 13:57:08 | 显示全部楼层
先滑霜 内机爽厚,膨胀阀 放在中间位置,在试机,如果还出现压缩机身上结霜 就是制冷剂冲的过多
发表于 2017-3-24 22:12:12 | 显示全部楼层
太牛了
 楼主| 发表于 2017-3-25 09:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2017-3-24 13:57
先滑霜 内机爽厚,膨胀阀 放在中间位置,在试机,如果还出现压缩机身上结霜 就是制冷剂冲的过多

谢谢!  已经好了,化完霜再开机好了,可能控制系统有点毛病
发表于 2017-3-25 19:10:15 | 显示全部楼层
myki8023 发表于 2017-3-25 09:40
谢谢!  已经好了,化完霜再开机好了,可能控制系统有点毛病

设置下 滑爽时间, 滑爽周期调短点
发表于 2017-3-25 21:18:41 | 显示全部楼层
如果冷库除霜过后,温度拉不到停机值的话。从故障上来看,系统有泄漏、膨胀阀也要跟换了(正常的膨胀阀不会导致压缩机全部挂满霜)
 楼主| 发表于 2017-3-26 08:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
weinyingak 发表于 2017-3-25 21:18
如果冷库除霜过后,温度拉不到停机值的话。从故障上来看,系统有泄漏、膨胀阀也要跟换了(正常的膨胀阀不会 ...

膨胀阀刚换的新的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:07 , Processed in 0.069729 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表