请问松下CU-NE13KE1变频空调开机定时灯一闪一闪是什么故障?

[复制链接]
发表于 2017-3-24 09:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 端心正行 于 2017-3-24 10:03 编辑

制冷模式开机不到一分钟定时灯红灯就一闪一闪的跳,不多久就关机。按定时取消内机还能继续运行。外机一直没启动。什么模式都一样,外机不启动,之前有时外机还能工作十几分钟的,有制冷,然后定时灯才闪。昨天清洗后,外机不工作了。请问这个现象是什么代码?
内机管温头实测17K,应该是20K的;室温是12K,应该是15K的头。直接测两个两端的电压是2.3V、2.2V。应该是正常的。管温用20和10K的代换过,故障一样。插电不开机,外机就有220V,信号线直流16-18V跳,交流34V左右。开机信号线电压也一样。
还问下,这个用R410的,为什么标签写排气压力才4.15MPa,吸气压力2.55MPa


1.jpg
2.jpg
发表于 2017-3-24 10:22:03 | 显示全部楼层
你一共就一个黑的信号线怎么能测出一个直流一个交流电压?你看220V没用,要看外机310V、5V、12V、15V有没有
 楼主| 发表于 2017-3-24 11:18:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
13921392398X5 发表于 2017-3-24 10:22
你一共就一个黑的信号线怎么能测出一个直流一个交流电压?你看220V没用,要看外机310V、5V、12V、15V有没有

测信号用直流测吗?我用直流和交流档测的。外机有时能启动,电压应该是正常的。我修好原机遥控查代码看看先。
 楼主| 发表于 2017-3-24 11:37:36 | 显示全部楼层
吸气压力2.55MPa?毛细管在内机的?
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:51:12 | 显示全部楼层
实测正常工作时,信号线是直流27-34V之间跳变。低压压力0.8MPa
发表于 2017-3-28 21:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
遥控器没有诊断键么
发表于 2017-6-8 08:52:56 | 显示全部楼层
外机主板故障,我修过多台这样的,加油
发表于 2017-7-7 15:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
我今天也遇到了这个故障,升最高频时停机,电流5:3A,低压0.8mp
发表于 2017-7-8 16:02:30 来自手机 | 显示全部楼层
ct换掉……
发表于 2017-9-8 19:20:07 | 显示全部楼层
草千里 发表于 2017-7-7 15:40
我今天也遇到了这个故障,升最高频时停机,电流5:3A,低压0.8mp

修好了没有?今天我也接修一台松下CU-NE13KE1,升高頻就停机,几分钟后外机又自动重启。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 02:41 , Processed in 0.066158 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表