楼主: liangsenguang

第一次维修家用中央空调多联机经验不足,工作不够认真(不赚钱只赚经验)

[复制链接]
发表于 2017-3-22 19:13:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主太厉害了,中央空调和壁挂机柜机完全是两码事。况且不同品牌的中央空调有不同的调试和检测。
  我专门做大金的。其他的牌子的一般不敢接。拿配件,技术都不成熟。
不过你说的这个美的应该纯粹是系统的问题。
首先你的真空泵不行,要用大的4升,带止回阀的真空泵。换上好的410表。最好能氮气保压。氮气达到30几公斤。焊接喇叭口都可以查得到。况且只有两台内机改动。只查这两台应该就可以了。没有氮气可以抽真空上后关闭真空泵,看压力是否上升。确认系统没有问题,最后是用秤安装室外机的铭牌加上室内机管道容量定量添加制冷剂。(不同品牌,不同型号制冷剂算法不一样。但是差别不大。)
  我印象只有海信和日立的中央空调才要加热多久以上才可以开的起来机器。其他牌子也要加热,不过就算是加热不够也可以开的起来。
  另外你410的制冷剂一定买正品,最好是,大金,霍尼韦尔,杜邦。实在没有冰龙也可以。万一买到假的就惨了。
  最后我想说的是2000块低了。我报价要3000以上。
发表于 2017-3-22 19:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,还没接触过
发表于 2017-3-22 20:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我做过日立中央空调,确实需要加热12小时。你用压缩机做真空泵,家用机还可以,用在中央空调上是不行的。最好用氮气保压24小时。
发表于 2017-3-22 21:04:00 | 显示全部楼层
开利可是好中央空调,你维修要有技术资料,才方便。
发表于 2017-3-22 21:11:01 | 显示全部楼层
貌似多联机要抽空定量加冷媒
发表于 2017-3-22 21:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
先保压24小时不漏再抽真空定量加冷媒,不用预热12小时
发表于 2017-3-22 22:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
R410冷媒制冷压力0.8mpa-0/95都是OK的。制热模式28-30kg/cm2
发表于 2017-3-22 22:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
410加液体,钢瓶倒置
发表于 2017-3-22 23:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
还是先保压查漏,再加氟。
发表于 2017-3-23 06:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
氮气保压24  小时
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 17:21 , Processed in 0.056104 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表