今日仔细看了三菱电机AHJ12空调的说明书。它用的是R410A制冷剂,其中讲到加注R410A时,并非论坛里说的:要倒转储汽瓶,而是要正放,储汽瓶的阀门向上。否则,可能发生问题。

这得如何理解?

捕获.JPG
发表于 2017-3-21 11:14:40 | 显示全部楼层
说明储气罐有虹吸装置?
发表于 2017-3-21 11:46:37 | 显示全部楼层
补充这词是什么意思?
发表于 2017-3-21 11:46:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzn1630 于 2017-3-21 11:49 编辑
13921392398X5 发表于 2017-3-21 11:14
说明储气罐有虹吸装置?


不错!就是这样,其实R410A的冷剂瓶就是有管通到底的,我还没有发现有原厂过来的R410A需要倒置才出液体的。有一次见到冷剂生产厂家的一个工程师,向他提出这个疑问,他很惊讶,他说“本身410A就是要求液态充装进制冷设备的,厂家生产规范里面也是要求正常状态下保证开阀出来的是液态的冷剂,所以,410A的连接口和管子都是特殊的”。到底是哪个材料说要倒置充装,没有考证过。我想是我们强大的劳动人民为了节约,用R22或者其他冷剂瓶买散装R410A,写东西的时候就说要倒置吧,毕竟倒过来钢瓶阀门的打开和关闭就很不容易,这个简直就是反人类的设计,也不符合人机工程学。所以,楼主你以前看到的是伪教材。
发表于 2017-3-21 11:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
倒置充装,说的是没有虹吸管的冷媒钢瓶。
发表于 2017-3-21 12:23:46 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主的分享!
发表于 2017-3-21 12:26:52 | 显示全部楼层
好资料,多谢分享。
发表于 2017-3-21 12:55:28 | 显示全部楼层
我用的都是钢瓶上标注(注意:不允许倒立或放倒充冷媒体,否则出现事故与危害造成人身及财产损失与厂家无关),跟你出图一样
 楼主| 发表于 2017-3-21 12:56:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 mmjkl 于 2017-3-21 13:02 编辑

原厂出品的R410A,在加注时还是要求倒置的:

捕获.JPG

捕获1.JPG
发表于 2017-3-21 13:29:41 | 显示全部楼层
原厂出品的R410A,在加注时还是要求倒置的:


晕了,到底倒置还是正置加R410a正确?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 00:51 , Processed in 0.073842 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表