干燥机求助,师傅们

[复制链接]
发表于 2017-3-16 23:34:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接一工厂空压机后端的冷冻干燥机,不制冷。以前没修过这种制冷设备,维修前第一块表为0,二块现在的三分之一,维修加氟口负压,松下压宿机R22氟,我直接然修空调办法加到三个压,后来工厂管理人员说效果不明显,之前开三四分钟就很凉,现在开半小时都不怎么样,我想问问是那里问题
IMG_20170316_122244.jpg
IMG_20170316_122239.jpg
IMG_20170316_122217.jpg
IMG_20170316_104443.jpg
IMG_20170316_122228.jpg
 楼主| 发表于 2017-3-16 23:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个压力是修过后的,压力正不正常,高还是低了
Screenshot_2017-03-16-23-41-32.jpeg
Screenshot_2017-03-16-23-41-10.jpeg
Screenshot_2017-03-16-23-39-55.jpeg
发表于 2017-3-17 06:27:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这还用问吗?那里不全部有数据在那里了吗?不知道你是英文看不懂,还是专门考我们。?
发表于 2017-3-17 16:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
看表好像氟多了
 楼主| 发表于 2017-3-17 17:23:33 来自手机 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2017-3-17 06:27
这还用问吗?那里不全部有数据在那里了吗?不知道你是英文看不懂,还是专门考我们。?

求解,我头一次修这个,心里没底,不知道那二个表代表什么。
发表于 2017-3-17 17:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
津澧家电 发表于 2017-3-17 17:23
求解,我头一次修这个,心里没底,不知道那二个表代表什么。

数字小的是低压表,数字大的是高压表
发表于 2017-3-17 21:11:50 | 显示全部楼层
津澧家电 发表于 2017-3-17 17:23
求解,我头一次修这个,心里没底,不知道那二个表代表什么。

铭牌上面不是已经有工作的温度和基本的压力了吗?,一般出现制冷不好的恶问题排除了压缩机问题就是系统的漏和堵,维修应该就不难了。
发表于 2017-3-17 21:41:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2017-3-17 21:43 编辑

低压不正常,高压还好,故障不在制冷机组!在空气的近端的过滤器堵塞。更换压缩空气的进气滤芯。
发表于 2017-3-17 22:13:55 | 显示全部楼层
应是干燥机内漏,要换交换器。
 楼主| 发表于 2017-3-17 23:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
zjhxc 发表于 2017-3-17 17:37
数字小的是低压表,数字大的是高压表

不对啊,低压表和维修加氟口不一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:48 , Processed in 0.067057 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表