LG60柜机开制热外机风机启动一分钟就停!压缩机不停

[复制链接]
发表于 2017-3-14 13:30:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一LG60柜机!开制热外机启动!一分钟外风机就停了!压缩机正常运行!测量外机接线端子!风机没有220压缩机跟四通阀都有220!怀疑是内管温!换了个10k的故障依旧!后换了个15的故障还是依旧!求大神帮忙!我是新手!谢了!请问是哪的问题呢
发表于 2017-3-14 15:42:55 | 显示全部楼层
测一下压力多少
发表于 2017-3-14 21:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你修的可是定频机器吗?没有220V电压你可以查电路板啊!风机以及风机电路,虽然你是新手实在不行就更换电脑版
发表于 2017-3-15 08:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是内机管温传感器检测到蒸发器温度够就外风机不需要冷热交换,还有就是内机太脏热量不能完全散发,前者可能性大,现在北方的白天温度都这么高
发表于 2017-3-15 08:36:44 | 显示全部楼层
如果外温较高时也不排除空调没问题!!
发表于 2017-3-15 09:45:05 | 显示全部楼层
外部问题都排除了就查电路板呗,其它都有电的话可以查下外风机继电器,继电器好你可以往前查2003
 楼主| 发表于 2017-3-15 22:17:22 | 显示全部楼层
我把室内管温跟环温插头对调一下就好了,看来还是内管温的问题啊。只是没找对型号
发表于 2017-3-16 14:51:09 | 显示全部楼层
先查看压力有多少,R22不够也会出现这情况,如果压力正常换个电脑板试试.希望能帮到你.
发表于 2017-3-16 19:54:48 | 显示全部楼层
外风机,你应该测测外环温,和外管温试试
发表于 2017-3-16 19:58:10 | 显示全部楼层
制热时当CPU测得室外坏温管温过高是,会停外风机,