抽真空与洗管路的另类理解

[复制链接]
发表于 2017-3-13 18:50:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
可能有说的不对的地方请指正!
个人认为抽真空没有必要抽半个小时或很长时间举个例子:一开始修冰箱的时候抽真空都习惯半个小时以上,但是修好后短时间内冰堵的几率在70% 后来抽真空只抽几分钟或到不出气为止,因为靠压缩机抽空抽到不出气已经到达压缩机极限了。就是再抽一天也不会有太大的变化,管路里存的空气或水分不会在这种状态下彻底排出。抽到不出气后把抽空口临时封死,正常充氟到总量的三分之二。循环10分钟左右或回气管有温度变化,保证每段管路都有氟。这时把抽空口打开让氟喷出,目的是利用氟把空气水分杂质带出。这是典型的洗管路,比延长抽空时间更加迅速高效。可能有的师傅心疼氟,一罐氟成本才几块钱。就怕处理不好返修损失才大,又搭时间又搭件。一罐220g 600基本连洗管路带充氟全够了,
 楼主| 发表于 2017-3-13 18:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个方法适用换压缩机、换冷凝器、盘管后或充氟之前
发表于 2017-3-13 19:14:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
理论上这属于二次抽空,确实很有效。抽空气很有效,但对较多的水分可能有局限。
发表于 2017-3-13 19:33:00 | 显示全部楼层
抽真空同时让冰箱压机工作 时间抽长点 可以把冰箱压机内部的水分抽出
发表于 2017-3-13 19:43:03 | 显示全部楼层
抽空,理论上要求抽的时间不是半小时。光就管路中的空气,五分钟就抽尽了。之所以要求达到一小时以上的,其根本目的,楼主没有搞清楚。二次抽空用氟,无非是氟含水分少,只要你保证气体干燥,何须用氟?
发表于 2017-3-13 20:29:13 | 显示全部楼层
要你去做中央空调那该怎么办了,一个系统。。。
发表于 2017-3-13 20:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的说法我很赞同,真空泵有的功率有限,确实达不到所需要的真空度,但双侧抽,最后氟顶一下系统里的省有的潮湿空气,真空度是可以的!
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
ylyz 发表于 2017-3-13 19:43
抽空,理论上要求抽的时间不是半小时。光就管路中的空气,五分钟就抽尽了。之所以要求达到一小时以上的,其 ...

水在真空下沸点极低,加长抽空时间确实可以把水分蒸发但是水分很难出来。如果用氟冲下管路,可以把管路里水分往外带一下起到辅助的作用。有易无害,用这种方法修了不下100台冰箱冰堵发生率极低。
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
济歌 发表于 2017-3-13 20:29
要你去做中央空调那该怎么办了,一个系统。。。

这种方法只适合冰箱冰柜等小型制冷设备,中央空调就乖乖的抽吧
发表于 2017-3-13 21:25:56 | 显示全部楼层
用茀洗加升温好好好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 09:15 , Processed in 0.060415 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表