查看: 3072|回复: 15

新手求师傅们指点一下冷库

[复制链接]
发表于 2017-3-13 18:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅好,我刚接触冷库,17年第一单,对我很重要,希望师傅们帮帮忙,先感谢你们,祝福你们身体健康,万事如意,财源滚滚,客户要建的冷库在挑高的商铺里,中间用钢结构隔上下两层,上层是3米(左右宽度)x2米(前后深度)x1.7米(高度)=10.2立方米,下层是3米(左右宽度)x2米(前后深度)x1.85米(高度)=11.1立方米,温度要求-18度,放宰杀好的鸡子,不确定是在上面还是下面,现在先让我报价,只建一个冷库,师傅们帮忙看看用什么机组?上层和下层各报价多少合适?用风冷还是排管?谢谢
发表于 2017-3-13 18:47:02 | 显示全部楼层
都用3P半封闭式或全封闭式压缩机组就够了,具体价格可咨询供货商。
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌老师,那用排管还是风冷好呢?
发表于 2017-3-14 05:03:08 | 显示全部楼层
苏龙电器 发表于 2017-3-13 21:39
谢谢荣昌老师,那用排管还是风冷好呢?

蒸发器用冷风机,主要是被冻物容易风干,吸水性强;排管直冷式风干程度小。如果宰杀好的鸡子包装好用冷风机还是比较适合的。
发表于 2017-3-14 07:08:37 来自手机 | 显示全部楼层
像这种库门开启频率高的用户,建议用风冷,降温快且均匀。
发表于 2017-3-14 10:20:10 | 显示全部楼层
用风冷,机组要10匹低温,因为有活鸡进库,荣昌乱说!你这个是把鲜货冻成冰,不是已经冻好的储存!
发表于 2017-3-14 12:06:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-14 12:15 编辑
恒明高科 发表于 2017-3-14 10:20
用风冷,机组要10匹低温,因为有活鸡进库,荣昌乱说!你这个是把鲜货冻成冰,不是已经冻好的储存!


你懂个P!十个立方刚出头的库容,要求库温-18度,还用得了10P压缩机?说得也太离谱了,简直是胡 说 八 道误导楼主!就是速冻库也用不了一台5P机!让你设计一个十点几立方的冷库,客户都要卖老婆孩子去赔本了,家都让你搞穷了。!
 楼主| 发表于 2017-3-14 23:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅
发表于 2017-3-15 11:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
这速冻,进去的是新鲜的东西,一吨货要7个千瓦的,兄弟!荣昌你也搞几十年了,速冻库10个小时冻2吨货你不知道要多大压机?

评分

参与人数 1威望 -2 收起 理由
荣昌制冷 -2 还是虚心点!

查看全部评分

发表于 2017-3-16 15:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,三匹压缩机绝对没问题,陪DD22风机丹佛斯膨胀阀四号心
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 20:46 , Processed in 0.084593 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表