一长菱空气能,加氟到2.5个压,大管开始结薄霜,电流2.7到3安左右,额定电流4.2,环境13度,水箱15度,这是多了,还是不够呢?
发表于 2017-3-13 01:32:55 | 显示全部楼层
这种家用式的所谓热泵型热水器(空气能)与空调原理一样,只不过把压缩机的高温排气管插进水箱里冷却,与水换热,把水温提高,在水箱(水桶)里形成盘管,作为“冷凝器”而已。所以它(制冷剂)的加注压力基本与空调一样。连接管出现结霜,肯定是缺氟所致,所以水箱里的水温也不高。
 楼主| 发表于 2017-3-13 07:20:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是结霜不是结露啊
 楼主| 发表于 2017-3-13 07:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
回荣昌,那是还不够吗?可是粗管结霜哦
发表于 2017-3-13 07:30:16 | 显示全部楼层
xinjin5838 发表于 2017-3-13 07:23
回荣昌,那是还不够吗?可是粗管结霜哦

这种装置的蒸发温度都在0度以上,连接管结霜,意味着系统中的制冷剂不足!压力低了,对应的温度在0度以下了,怎么能不结霜呢?补氟后蒸发压力上升了,对应的温度提高了,结的霜自然就会融化掉的。
 楼主| 发表于 2017-3-13 07:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-13 07:42 编辑

那要加到什么样看标准呢?不是粗管细管一样凉吗?
荣昌是不是在淘宝卖制冷的那个?
发表于 2017-3-13 07:52:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-13 07:53 编辑
xinjin5838 发表于 2017-3-13 07:37
那要加到什么样看标准呢?不是粗管细管一样凉吗?
荣昌是不是在淘宝卖制冷的那个?


这不是家用2P以下的小空调哎,毛细管在外机节流,制冷模式下两根连接管必须都是凉的,不能与家用空调相比运行工况。而这种所谓的“空气能”,散热的冷凝器就是水箱(桶),“内机”设在室外“散冷”,把水中的冷量吸收转换后散发到室外大气中去,外风机吹出的风虽然是凉的,但在你处现在的气温下,连接管是不能结霜的!
我已经声明过了,我从没有在任何地方做过买卖生意!
 楼主| 发表于 2017-3-13 10:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
多谢荣昌老师的解答
发表于 2017-3-18 13:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
定量称重加氟
发表于 2017-3-25 21:33:05 | 显示全部楼层
重做作业吧。
抽了重加,
长菱的定量加850+50克R22。
别我我为什么知道,
因为我手上刚好有1台长菱。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-29 16:23 , Processed in 0.059846 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表