压力分析,请荣昌老师帮忙看看正不正确

[复制链接]
发表于 2017-3-11 23:35:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
当制冷剂充注过少,高低压侧的气态制冷剂分子数目减少,高低压力侧压力自然会低,当充注过多液体制冷剂占满整个冷凝器时,气态制冷剂不能进入冷凝器内进行冷凝变成液体制冷剂,高压侧气态制冷剂越来越多,压力自然过高,由于高压侧压力高进入蒸发器流量大,低压侧气态分子数目也增多,压力自然升高。这几句话正确吗请荣昌老师帮忙看看
发表于 2017-3-12 00:34:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-12 00:40 编辑

既然“气态制冷剂不能进入冷凝器内进行冷凝变成液体制冷剂”,冷凝器本身就是高压侧,还怎么说“高压侧气态制冷剂越来越多”?液体制冷剂占满整个冷凝器,哪还有“高压侧气态制冷剂越来越多”?此时压力过高是对的。
高低压之间有膨胀阀或其它节流阀通过开启度控制节流量和压力,怎么会“高压侧压力高进入蒸发器流量大”的说法呢?低压侧(蒸发器)仍然是按照节流阀节流控制过来的,只要压缩机的输气量和系统的热负荷不变,低压压力就不会升高,只不过高低压的压差增大了。
如果“液体制冷剂占满整个冷凝器时”,压缩机也不可能转动得了!除非是在系统停止运行的状态下,制冷剂盲目加注进去的,否则不可能出现这种事情,这种情况是不成立的。
发表于 2017-3-12 06:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
当制冷剂偏多时,在冷凝系统正常情况下,高压压力上升的速度远远大于低压上升的速度。高压压力上升,造成压缩机负载增大,电流也随之上升。整个制冷过程实际上就是气液--液气的循环转换过程。
发表于 2017-3-12 06:46:03 | 显示全部楼层
杨氏茗茶 发表于 2017-3-12 06:28
当制冷剂偏多时,在冷凝系统正常情况下,高压压力上升的速度远远大于低压上升的速度。高压压力上升,造成压 ...

不懂你说的是什么意思?“高压压力上升的速度远远大于低压上升的速度”,这个必须要说明系统是在运行中,还是在停机中。但不能说“冷凝系统正常情况下”,高压压力(冷凝压力)都急剧上升了,说明整个系统都不正常了。
最后这句话,“整个制冷过程实际上就是气液--液气的循环转换过程”,理解的意思是在制冷循环的过程中,实际上就是制冷剂的汽液相换热转换的变化过程,这是制冷基本概念的常识。
发表于 2017-3-12 06:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
首先在维修过程中,正常情况下都是处于工作情况下。如果纯粹是讲解理论知识,当然要表达清楚。但如果对于有一定基础知识的维修人员,在论坛上,只要提及重点或拐弯点的知识。如果他们理解不来,还可继续提问的。
 楼主| 发表于 2017-3-12 07:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师,制冷剂充注太多 ,多余的制冷剂就会以液体形式存在冷凝器的底部,减少冷凝器散热面积,从而高压压力就升高吗
发表于 2017-3-12 07:16:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-12 07:17 编辑
杨氏茗茶 发表于 2017-3-12 06:56
首先在维修过程中,正常情况下都是处于工作情况下。如果纯粹是讲解理论知识,当然要表达清楚。但如果对于有 ...


如果按你说的系统是指在“处于工作情况下”,那好,像楼主说的“过多液体制冷剂占满整个冷凝器时”以及你说的“高压压力上升,造成压缩机负载增大,电流也随之上升”,那机组就运转不下去!不是出故障,就是机组受保护了。只有在停机状态下盲目加注制冷剂,才可能造成这种现象,在运行中即使技术差,盲目操作,都实现不了这种错误,机组早就保护停机了。
既然是在“工作情况下”,那这句话“高压压力上升的速度远远大于低压上升的速度”也不存在了,尽管高压压力上升速度快,上升高,都与低压没有直接的关系。低压仍然是依靠节流阀节流的控制,流量和压力都是经过节流阀控制的,除非压缩机的输气量变小了,而系统的热负荷增大了,低压压力才会上升的。
这些知识都是在实际工作中产生并要加以纠正和处理的,并不是单纯的理论知识。
 楼主| 发表于 2017-3-12 07:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-12 07:42 编辑

荣昌老师,制冷剂充注太多 ,多余的制冷剂就会以液体形式存在冷凝器的底部,减少冷凝器散热面积,从而高压压力就升高吗这句话对吗老师


只能说逻辑基本是对的,但不能说“充注太多”,也不能说液体占据的整个冷凝器,那就循环不了了。多余的制冷剂液体积存在冷凝器的底部,减少了冷凝器的散热面积,从而高压压力就升高,这样说是对的。荣昌制冷
发表于 2017-3-12 07:33:10 来自手机 | 显示全部楼层
我们就以个10p以上的冷水机组简单说说,在常温和冷凝正常工况下,冷剂增加。当高高压由18~19上升到21~22时,低压正常将由4~4.2上升到4.3~4.5。高压保护值正常情况下要达到23以上才会保护的。实际维修要根据现场,数据(压力,电流)来综合判断。并非纯粹理论可以解决。理论知识只是个最好的指导思路。谢谢荣昌老师的交流和指导。
发表于 2017-3-12 07:52:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-12 07:55 编辑
杨氏茗茶 发表于 2017-3-12 07:33
我们就以个10p以上的冷水机组简单说说,在常温和冷凝正常工况下,冷剂增加。当高高压由18~19上升到21~22时 ...


本不应该离开主题内容说话的,但就你说的案例,“当高高压由18~19上升到21~22时,低压正常将由4~4.2上升到4.3~4.5”,你在这点上忽视了由于高压压力的上升在先,导致系统制冷效率和效果下降,冷水的温度(热负荷)也略有变化,这才会使在后的低压压力也有所变化的。不能说是因为高压压力上升的同时低压压力也上升了,那节流阀是怎么控制的呢?这里面的因果和先后关系要理顺清楚。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 01:53 , Processed in 0.081845 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表