冰箱脏堵如何下手?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-3-12 16:20:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-12 17:22 编辑

刚开始是割断过滤器没什么氟。就低压打了23个压,高压25个压。2天都没变化。就挂网,换压缩机,(12的氟)油也换了。现在开机 就堵。头疼啊。各位支支招吧
已换3个过滤器了,用了3瓶氟了
发表于 2017-3-12 16:29:10 | 显示全部楼层
恐怕不是脏堵是冰堵。
发表于 2017-3-12 17:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
油也换了,支招的人还不出现
发表于 2017-3-12 17:29:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-12 17:31 编辑
19690312 发表于 2017-3-12 16:20
刚开始是割断过滤器没什么氟。就低压打了23个压,高压25个压。2天都没变化。就挂网,换压缩机,(12的氟) ...


保温层里回气管段上的那个气液分离筒最容易积水,最好去掉不用它,这样处理更彻底。
压缩机换油不能冷机换油,冷机换油基本无用(排除不了水份)。应该让压缩机自身运转至发热或者发烫,再迅速换油,这样换油效果最佳。再迅速换一次过滤器,装复压缩机后还得用液态氟反复冲冲系统,这样冰堵问题可基本解决。
发表于 2017-3-12 17:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
小瓶的R12是代用品,质量差,冷凝器内压力过高,电磁阀不能动作。我碰到过两次,最后加600A解决。
发表于 2017-3-12 18:32:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 修补匠 于 2017-3-12 19:43 编辑

    换油不行换储液罐(没有罐子就直接短接,可能厂家装这东东不要成本,前些年少有,近代越来越普遍。不管了,不耍嘴皮子,能不能解决问题现在让事实说话)。
    话说换油前要加热,动作要快,楼主可否考虑再换一次

 楼主| 发表于 2017-3-12 21:11:53 | 显示全部楼层
油是压缩机工作热后换的,换后换过滤器封系统。双抽空40分钟加氟,不到2分钟堵了。海尔三门的有分离气?
 楼主| 发表于 2017-3-12 21:22:08 | 显示全部楼层
开背一直挖到三通没见分离气啊,难道还在后面
发表于 2017-3-12 21:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
19690312 发表于 2017-3-12 16:20
刚开始是割断过滤器没什么氟。就低压打了23个压,高压25个压。2天都没变化。就挂网,换压缩机,(12的氟) ...

你换的压机是新的旧的?有没有可能压机里面还是有水分
发表于 2017-3-12 21:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
19690312 发表于 2017-3-12 21:22
开背一直挖到三通没见分离气啊,难道还在后面

实在不行 我教你一招 有一次我就碰见屡次堵的问题 最后没招了 我就用的这招 你把回气管隔开焊接一个压力表 然后把过滤器毛细管那个口也割开 然后拿R22使劲往管道里面充【记住倒过来充液体 别心疼氟用不了几个钱】,然后再拿压缩机往里面打气 把R22全部吹出来 然后你再街上管子抽真空试试 绝对好使 【反正我用过这招一次搞定】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 20:03 , Processed in 0.056078 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表