冰柜盘管后效果差

[复制链接]
发表于 2017-3-11 09:02:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天接一冰熊冰柜,08年的冰柜,有效容积190L。打开管道,油已发黄…找出原机毛细管,8个铜管外盘用了18米。压机油换新,冷凝器换的冰箱上最大的(1米3加密的),高压0.5MP,回气0MP.
开机一下午只能降到-6.5℃。蒸发器末端温度只有-13.5℃。效果太差劲了…特来请教大家…
发表于 2017-3-11 09:04:49 | 显示全部楼层
具体说盘了几圈就行,加氟量到位了吗?压缩机是否无力?
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是盘的蛇形盘管的。加氟到回气管结露。压机换油后试过压力,没问题
发表于 2017-3-11 09:16:08 | 显示全部楼层
15139578907 发表于 2017-3-11 09:13
我是盘的蛇形盘管的。加氟到回气管结露。压机换油后试过压力,没问题

蛇形盘管的宽度不够,密度不够,造成蒸发面积不够。
发表于 2017-3-11 09:16:27 | 显示全部楼层
要是600A的制冷剂那就加多了!
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
手沾水,所有管子都粘手…请教了,那我应该怎么改进?
发表于 2017-3-11 09:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
R600a的制冷剂回气压力要在负压才行,不然蒸发温度太高温度就拉不下来。
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2017-3-11 09:16
要是600A的制冷剂那就加多了!

是600a的制冷剂,我加到刚刚结露
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2017-3-11 09:26
R600a的制冷剂回气压力要在负压才行,不然蒸发温度太高温度就拉不下来。

毛细管是原机的…
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:29:31 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-11 11:18 编辑
15139578907 发表于 2017-3-11 09:28
毛细管是原机的…


请教怎样让它变成负压

R600a制冷剂,箱温在-12度以下自然就开始进入负压了。荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 18:59 , Processed in 0.061604 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表