格力空调Q迪开机显示故障代码F3,查资料是室外环境感温包开路或短路,拆开机器上盖发现故障代码F3是室外管温感温包故障,到底以那个为准呢?两个感温包都换了,还是出现F3故障代码,估计是外机板坏了,今天拿了一个换上了,故障代码F3倒是没有了,却出了个HC,闹心啊,还没有修好,不知怎么办了。
发表于 2017-3-10 23:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是你换的阻值不对,或电路有故障,你测一下分压电压是2.5伏左右吧。
发表于 2017-3-11 08:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这个可能是2个故障,报管温或者环温故障,也不是就换一个管温或者环温,提供分压电压的前级电路是否满足
 楼主| 发表于 2017-3-11 15:09:02 | 显示全部楼层
传感器是从新空调上拆的,原装的一套3个 管温 环温 和排气,应该是外机板的故障吧。
 楼主| 发表于 2017-3-11 15:10:40 | 显示全部楼层
谢谢大家了,修好以后告诉你们。
发表于 2017-3-11 15:55:31 | 显示全部楼层
反正管子温度有换的  不用表测量
反正环境温度有换的  不用表测量
反正外机主板有换的  不用表测量
反正内机板子有换的  不用表测量
反正空调有换的      不用表测量
 楼主| 发表于 2017-3-11 16:11:17 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2017-3-11 15:55
反正管子温度有换的  不用表测量
反正环境温度有换的  不用表测量
反正外机主板有换的  不用表测量

实在不行就更换新空调
发表于 2017-3-12 15:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
查R807~~~~~~~
 楼主| 发表于 2017-4-10 17:26:41 | 显示全部楼层
是外机板的故障,
发表于 2017-4-10 19:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
故障代码不是万能的,有时会错报,应该以实际测量为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 09:58 , Processed in 0.060014 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表