冷库压缩机整体都结满霜故障

  [复制链接]
发表于 2010-7-23 22:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我今天维修一冷库,故障现象是压缩机整体都结满霜,【F量正常】低压高,高压变低,膨胀阀有少量霜,停机后有回气声,表指示相反,是那里的问题请指教。
发表于 2010-7-23 22:23:50 | 显示全部楼层
回不回是压缩机传气了呀!!!!!!!!111
发表于 2010-7-23 23:30:48 | 显示全部楼层
膨胀阀调整不当或失灵。
发表于 2010-7-23 23:35:28 | 显示全部楼层
顺时针旋转膨胀阀调节杆,使高压在1.5-1.8MPA【R22】,如调整不起作用换膨胀阀。
发表于 2010-8-4 20:03:18 | 显示全部楼层
就是膨涨阀的问题。
发表于 2010-8-16 06:35:30 | 显示全部楼层
首先要分析。低压高。高压低,如果不是氟利昂过多,那就是膨胀阀开启度过大。如果是外平衡的。要慢慢的调节。一次4分之一的往小里调。。知道你的膨胀阀喷口处用水试沾手为止。。
发表于 2010-8-16 14:57:21 | 显示全部楼层
是的。要先看看高低压正不正常,F有没有加多了,再来看是不是膨胀阀的原因
发表于 2010-9-9 00:07:08 | 显示全部楼层
调整膨胀阀使高压15  16公斤左右
 楼主| 发表于 2010-9-10 23:02:49 | 显示全部楼层
膨胀阀坏了已经修好了
发表于 2010-9-15 20:29:46 | 显示全部楼层
不知道,只能学知识