电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2610|回复: 2

冰水机制冷效果差,不停机求教!

[复制链接]
发表于 2017-3-7 23:35:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台冰水机设定制15度的冰水,温度降不下来,高压11公斤,低压4公斤,怀疑缺液,加液后,高压15公斤,低压4公斤,温度有所下降,两小时后从18度降到15.4度后就一直降不下来,到不了停机温度,此时观察高压15.低压马上2公斤了,不多久跳机保护了,没来得及量是不是低压开关动作了,表压力就上去了,所以不确定是不是低压保护,请老师们帮忙分析一下问题谢谢
发表于 2017-3-8 07:23:45 | 显示全部楼层
首先应检查膨胀阀的调节杆是否在中间位置上?是否保持出厂状态?先做好这一点,再过半小时后才能检查系统中的其他问题!!!
什么制冷剂也没说,假设是R22制冷剂,15度的制冷蒸发温度应该是10度左右,对应R22的压力约为0.682MPa绝压=0.582MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.5MPa左右。所反应的低压与应该达到的低压不相符,比需要的低压低得过多,足以说明系统中的制冷剂不足了,或者膨胀阀的开启度过小(调节杆在恢复出厂状态前)。系统已经加了氟,可能还没加足吧。
压缩机的压力恢复得那么快,可能存在气阀或缸垫漏气吧。
 楼主| 发表于 2017-3-8 11:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-3-8 07:23
首先应检查膨胀阀的调节杆是否在中间位置上?是否保持出厂状态?先做好这一点,再过半小时后才能检查系统中 ...

谢谢老师指点,我以前一直修点小家电,初次接触到这样的"大家伙",确实是不在行,这个机器是22冷媒,应该是10匹机吧,它上面标注冷媒3.6公斤好像,我补加心里没普,不敢加太多,我就是奇怪4公斤的低压两小时左右就能掉到2公斤,是不是膨胀阀有问题呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 04:00 , Processed in 0.045382 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表