冷库降不了温

 关闭 [复制链接]
发表于 2017-3-4 06:00:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
要求负18度的冷库,降到负9度就降不了,吸气管结霜,当时低压2.4斤,高压19斤,雪种是r404a,请荣昌老师帮忙分析一下是什么原因
发表于 2017-3-4 07:22:00 | 显示全部楼层
R404A制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度约-14度左右,对应的压力约为0.381MPa绝压=0.281MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.25MPa(约2.5公斤)左右表压。你的低压压力只是稍微低了一点点而已,不会影响那么大。此种温度下吸气管结霜也是对的。
膨胀阀的调节杆应处中间位置上,保持出厂状态,以后也不要随意调动。
不知库容多大?配了多大的压缩机?库房配置情况怎样?
 楼主| 发表于 2017-3-4 08:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
10立方左右,2匹半封谷轮之前一直可以降到负18
 楼主| 发表于 2017-3-4 19:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师,会不会压缩机不够力,效率低呢
发表于 2017-3-4 20:27:23 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2017-3-4 19:46
荣昌老师,会不会压缩机不够力,效率低呢


有这个可能,也是影响制冷的一个因素,但这个检测很简单。
 楼主| 发表于 2017-3-4 20:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
怎样检测啊
发表于 2017-3-5 07:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-5 07:43:16 | 显示全部楼层

压缩机压缩性能的检测很简单,关闭压缩机的吸气阀(阀门必须能关得死),开机运转观察低压压力(压力表应完好),低压压力能迅速降至负压底;或者低压压力到0后关闭压缩机的排气阀,打开多用旁通口,如果旁通口一直有气体喷出,哪怕只有微弱的一点都不行,说明压缩机的气密性变差了,压缩效率降低了。
发表于 2017-3-5 20:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-3-5 21:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师有没有一些学冷库好书推荐,最好有图解说明,从简到难
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:59 , Processed in 0.060657 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表