制冰机故障

[复制链接]
发表于 2017-2-25 16:23:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
丹弗斯的牌子,一开始能启动,后面放弗抽空不能启动了,这是怎么回事?本人是修制冰机新手,望各位师傅能指点指点!
发表于 2017-2-25 16:44:28 | 显示全部楼层
电路正常的话,压缩机性能不灵
 楼主| 发表于 2017-2-25 17:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-2-25 17:14 编辑

现在启动了!就是不制冷!这台制冰机移机我抽空加氟,运行正常!大管好烫!
不知道制冰机移机装机需要注意什么?
发表于 2017-2-25 17:19:45 | 显示全部楼层
小龙快修 发表于 2017-2-25 17:00
现在启动了!就是不制冷!这台制冰机移机我抽空加氟,运行正常!大管好烫!
不知道制冰机移机装机需要注意 ...

刚才启动不了是低压保护了,无氟低压欠压安全保护。系统可能存在泄漏故障,应认真检查处理好,否则加氟后一段时间后还会泄漏掉的。
加氟不要过多,正常运转中注意电流不能超出额定值,管路焊接要严密。
 楼主| 发表于 2017-2-25 17:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
没有泄露,大管压力一直保持在0.8MP,且很烫。
发表于 2017-2-25 18:12:40 | 显示全部楼层
小龙快修 发表于 2017-2-25 17:36
没有泄露,大管压力一直保持在0.8MP,且很烫。

哪有那么简单就会被发现泄漏?试压都要在试验压力2.5MPa保压48小时后才可基本确定。
既然没有泄漏,开始为什么要去抽空加氟?
 楼主| 发表于 2017-2-25 19:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
这台制冰机是被别人之间把氟利昂放了,然后挪动了位置我来装,因为是404a的氟就把干燥过滤器换了然后抽空加氟(关机状态加的,有0.8MP),开机一切正常,但是低压压力始终在0.8MP(而且很烫),怀疑是氟利昂没加够,但又加不进去。因为对这个不太熟,第一次接触这个,你还望师傅们指点指点!
发表于 2017-2-25 20:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
制冰机有四通阀
 楼主| 发表于 2017-2-25 21:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
小小制冷工 发表于 2017-2-25 20:10
制冰机有四通阀

看了,貌似都是电磁阀。。。。没看到四通阀的样子。
 楼主| 发表于 2017-2-25 21:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
小龙快修 发表于 2017-2-25 21:24
看了,貌似都是电磁阀。。。。没看到四通阀的样子。

不知道怎么加氟了。上面全是英文看不懂,不能附图,好郁闷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 15:34 , Processed in 0.064642 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表