求助,美的BcD178sMX开背补漏后,冷冻室一19℃不停机

[复制链接]
发表于 2017-2-23 08:43:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
经检测,补漏,加氟试机发現高压压力超1.5(冷冻室在ㄧ19℃时)不停机,还有外挂散热片中部无温,(室温5℃)是堵还是氟的问题,请大师们赐教!
发表于 2017-2-23 09:05:18 | 显示全部楼层
高压压力1.5MP?
发表于 2017-2-23 09:14:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压压力那么高?外挂百叶又不冷!恭喜你,冰堵了!
发表于 2017-2-23 09:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
你的冰箱加的是600那就太高了,检查管路有堵的情况。其它制冷剂另说。
发表于 2017-2-23 10:32:02 | 显示全部楼层
多是冰堵了,需处理管路中水分。
 楼主| 发表于 2017-2-23 10:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
ylyz 发表于 2017-2-23 09:14
高压压力那么高?外挂百叶又不冷!恭喜你,冰堵了!

顶部第1管子微热冷冻室在下降,是微堵吗?
 楼主| 发表于 2017-2-23 10:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-2-23 09:05
高压压力1.5MP?

高压力偏高,是脏堵,还冰堵,还是氟是多是少,赐教!
发表于 2017-2-23 10:51:23 | 显示全部楼层
应该是冰堵了。。
发表于 2017-2-23 11:07:55 | 显示全部楼层
应该是堵了,冰堵的可能性较大。
发表于 2017-2-23 11:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
系统抽真空不彻底,重新抽真空再充制冷剂。