本帖最后由 静修者 于 2017-2-22 21:32 编辑

  本人一直是本论坛的忠实学徒,在此感谢论坛和论坛里的师兄门让我成长。论坛里关于冰堵和脏堵的处理办法我都挺关注,希望能找到成本低且简单有效的方法。我知道冰堵已介绍三种方法.
   一  箱体加热抽空。《依据理论是水在真空中的沸点是三四十度左右》。真心说这方法挺科学实惠的,我也应用修好过几台。但是较严重的冰堵就解决不了!因为高压系统没法加热。加热时操作不好的话还会损坏箱体。有人说用烤房,但烤房也不是我们小维修部消费的起的。
   二 自制超级过虑器。 这我也试过,不过没修好过!过滤器也真心不好安放!此方法我确实不敢恭维!
   三 用氮气吹洗系统。这我也用过但120元一瓶的氮气我吹一台冰箱系统后就用去三分之二!真心用不起!后来我改用R22雪种,此方法我一直沿用至今,效果杠杠的!
                                        附上简单操作方法
  一 分开低压系统,低压端焊上工艺口,接上雪种表和R22雪种并打开雪种瓶让雪种从毛细管里吹出,让他吹一个半小时!
  二 恢复低压系统但不要接过滤器且把毛细管用胶布粘上防止吸入空气,焊上工艺口接上雪种表和R22雪种,冰箱通电让压缩机吸入雪种从高压系统出气口吹出《注意高压系统已连接上压缩机了,目的是把压缩机里的水分也一起吹出来》,让他吹一个半小时!期间可断续的堵住出气口再松开,这样可以吹出很多水分的哦!
  三 恢复系统接上真空泵抽空,抽一小时后再用焊枪加热压缩机至汤手,再让他抽至压缩机温度至常温《彻底消除压缩机里的水分》。
  四 加雪种试机封口。此方法一瓶13.6kg的R22雪种可吹三台冰箱系统。
                                       脏堵本人处理方法
  一 分开高低压系统,取出压缩机,换掉冷冻油。
  二 低压端焊上工艺口,接上R22雪种让他吹一个半小时。期间若堵住就接入打压用的压缩机使劲打压,若还是打不通就只能换毛细管了。
  三 恢复高低压系统但不接过滤器《注意高压系统已连接上压缩机了》,冰箱通电让压缩机吸入雪种从高压系统出气口吹出,让他吹一个半小时!期间可断续的堵住出气口再松开,这样可以吹出很多脏物的哦!《也可换掉高压系统此步省略》
  四 恢复系统,抽空加雪种封口。
    注《本人理论知识有限,经验水平不足,还望高手多多指教》。
发表于 2017-2-22 21:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
坐等高手来解答,你这弄法挺费钱的。
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:00:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
LI奇缘 发表于 2017-2-22 21:56
坐等高手来解答,你这弄法挺费钱的。

是的,遇上冰堵脏堵就算是咱摊上事了,为解决问题我一般是较少顾忌成本的,因为我暂时没有更好的方法!
发表于 2017-2-22 22:10:35 | 显示全部楼层
看来你的冷媒不是钱买的!真是个败家的玩意!
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:12:48 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2017-2-22 22:10
看来你的冷媒不是钱买的!真是个败家的玩意!

呵呵,比起用氮气的话雪种更划算
发表于 2017-2-22 22:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
你的R22不要钱啊!
发表于 2017-2-22 22:15:01 | 显示全部楼层
静修者 发表于 2017-2-22 22:12
呵呵,比起用氮气的话雪种更划算

那也不是那样用的!歪嘴和尚把经念歪了!
发表于 2017-2-22 23:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2017-2-22 22:15
那也不是那样用的!歪嘴和尚把经念歪了!

破坏了臭氧层,不环保!
发表于 2017-2-23 06:38:43 | 显示全部楼层
静修者 发表于 2017-2-22 22:00
是的,遇上冰堵脏堵就算是咱摊上事了,为解决问题我一般是较少顾忌成本的,因为我暂时没有更好的方法!


脏堵只能用压力吹通,如果吹不通,那只有更换过滤器或毛细管了。
冰堵要视严重的程度,分别采用不同的方式。严重或顽固的冰堵,并不是用吹吹冲冲,或者延长抽真空的时间就能解决问题的。必须增加更换压缩机的润滑油,开背时顺便把回气管路上的气分筒去掉或者清理掉其中的水份,再加上平时对付一般冰堵的方法,才能解决问题。
发表于 2017-2-23 10:02:05 | 显示全部楼层
我是个外行,但是13.6KG的冷媒,三台机子就消耗掉。不知道你要收多少费用才能保本。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 04:49 , Processed in 0.062895 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表