发表于 2017-2-19 11:25:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2017-2-19 20:04 编辑

   还是上次我们公司的那台美的5P定频空调,拔掉四通阀开制热低压只有0.15MP左右,制热插上四通阀时高压基本爆表了,加点氟试了下,低压依旧很低,还是频繁报警P7,P10。
     仔细研究论坛大师们的帖子,堵的可能性很大,于是拆掉内外机观察,想找到“结霜堵的地方”,找遍也没找到。
      于是买了大灌氟与几个过滤器,准备换过滤器,和用焊枪烤下毛细管,再用大罐氟吹下。
       只是当把内机“阴面”的灰扫了下,就一个星期也没报警了,测低压0.2MP左右,高压2.5左右,感觉依然堵。
       想请教各位师傅,遇到此问题怎么解决。之前也请附近家电维修的师傅来过,他们貌似也没太好办法。
      
IMG_20170209_154611.jpg
IMG_20170209_160412.jpg
IMG_20170209_155834.jpg
 楼主| 发表于 2017-2-19 11:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
再拔掉电辅热时,制热时测三相线,每相电流都在10A左右;拔掉四通阀线时,每相4A电流左右。
 楼主| 发表于 2017-2-19 11:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
P7        室外排气温度过高关压缩机   P10       压缩机低压保护  
发表于 2017-2-19 12:33:01 | 显示全部楼层
制冷正常吗?
 楼主| 发表于 2017-2-19 12:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
hxwhdl 发表于 2017-2-19 12:33
制冷正常吗?

去年夏天制冷是正常的
发表于 2017-2-19 12:43:19 | 显示全部楼层
yunhun2015 发表于 2017-2-19 12:38
去年夏天制冷是正常的

制冷正常怎么会堵呢?那就是制热的问题。看看四通阀有没有问题。
发表于 2017-2-19 12:45:34 | 显示全部楼层
感觉像漏雪种,今年可能制冷也会不正常!
 楼主| 发表于 2017-2-19 12:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
hxwhdl 发表于 2017-2-19 12:45
感觉像漏雪种,今年可能制冷也会不正常!

加氟口是有点漏,现在用一个烟盒纸垫在里面,等问题找到后,再换阀。
 楼主| 发表于 2017-2-19 12:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
hxwhdl 发表于 2017-2-19 12:43
制冷正常怎么会堵呢?那就是制热的问题。看看四通阀有没有问题。

四通阀摸了两冷两热,是要换掉吗?
发表于 2017-2-19 13:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
哪位,方便告知,维修空调课件的解压吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 04:24 , Processed in 0.064604 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表