安装个旧空调制热不好

[复制链接]
发表于 2017-2-19 10:36:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2017-2-19 19:59 编辑

问个问题,养鸡场,经理一少妇一个美的定频挂机空调,拆的时候别人拆的,没收氟,阀门没关,封口帽不知去向,也不知道时间长短。害怕劳而无功,首先接电试机,压机运行平稳,吸排气初步正常。按好之后,抽空手提电子秤*定量加氟,1.27kg
制热粗管微温乎,压力15个,稳定到13,电流5.4,整机运行制热电流加电辅,电流应该5.3+3.7。
制冷:阀门处也挺冷。低压1个不到,0.几。电流2.7A,从加氟胶管放氟没有!!!(定量加氟啊)       看各处也没用结霜啊,昨天气温5。C…
怀疑毛细管堵,或者单向阀微堵,给判断判断
发表于 2017-2-19 10:56:50 | 显示全部楼层
正常运行电流偏小,制冷剂没有加足量。
发表于 2017-2-19 11:02:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压太低,,截止阀没关且放置时间长,系统潮湿水分多概率较大。抽空时间应长。还有杂质进入外机角阀内,或配管进入杂质。安装前应仔细检查。。系统微堵概率大。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
66210370 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2017-2-19 11:05:04 | 显示全部楼层
怎么啦--文不对题呀!挂题为【少妇改养鸡啦】,之下的内容却是壁挂式空调【“少妇养鸡”与“壁挂式空调”应是风马牛不相及】?!
琢磨不透楼主是对啥感性趣。
 楼主| 发表于 2017-2-19 11:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
应该不是冰堵………定量加氟1.3kg…………原来的配管是铝管,已经有裂巴纹了,没用。换新管,排除管脏………空调房子里有暖气,不用制热,只用制冷。

评分

参与人数 1威望 -1 收起 理由
国强电修部 -1 求助就好好求助,别整没用的。

查看全部评分

发表于 2017-2-19 11:23:51 | 显示全部楼层
少妇修空调啊 跟养鸡没关系吧
发表于 2017-2-19 11:36:07 | 显示全部楼层
潜海 发表于 2017-2-19 11:23
少妇修空调啊 跟养鸡没关系吧

非常严重文不对题。
发表于 2017-2-19 11:52:58 | 显示全部楼层
又是个‘哗众取宠’的!
发表于 2017-2-19 13:25:17 来自手机 | 显示全部楼层
气温5度,看压力没用。
 楼主| 发表于 2017-2-19 13:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
有图有真相
IMG_20170219_124227_HDR.jpg
IMG_20170219_122432_HDR.jpg
IMG_20170219_122418_HDR.jpg
IMG_20170219_122400_HDR.jpg
IMG_20170219_122226_HDR.jpg
IMG_20170219_120245_HDR.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 18:15 , Processed in 0.073547 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表