[电子电路] 请用实际的理论说服我断路器必不可少

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-18 21:50:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-18 22:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
看来楼主基础真心不行,第一个漏保的选取是按照总耗电量定的,或者说是入户线的大小决定漏保的安数的,下面的每路分叉各自接一个空开,这个空开的大小是由所接的这一路的耗电量决定安数的,要知道漏保有漏电保护、短路保护、过载保护(有的还有超压保护),空开有短路保护和过载保护。假如漏保是C63的,被你直接跨接的是C16的空开,该路的线径2.5的,如果这一路由于故障,电路飙到50A,那会是什么后果,漏保不跳,2.5的线肯定烧了,等电流升到漏保动作时,已经玩完了
 楼主| 发表于 2017-2-18 22:09:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-18 22:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2017-2-18 22:09
什么情况会到50A,不用说,线路短路!我的意思是说短路,就算不接C16的断路器,漏电保护也会动作的!你说 ...

你的眼里只有黑与白,根本不存在灰。你认为线路故障就一定是短路吗?
发表于 2017-2-18 22:15:09 | 显示全部楼层
接地归接地,接零归接零。不能搞混,不一样的。
发表于 2017-2-18 22:17:35 | 显示全部楼层
基础水平有待提高,再多看点基础理论
 楼主| 发表于 2017-2-18 22:22:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-18 22:25:50 来自手机 | 显示全部楼层
我刚刚不是说了吗,过载
发表于 2017-2-18 22:40:17 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2017-2-18 21:50
后面说讲的,也就是一个开关作用了,要说短路,漏保也会跳吧?

楼下的说的非常透彻,我的还有点没说清楚,漏电保护器本身也是带短路保护的,还有当火线触碰地线,其实也是短路,但这个短路反应到漏电保护里就不一样了,由于火线的电流流向地而不是经过零线回流,这样漏电保护就检测出来漏电了,当这个电流达到二三十毫安时漏电保护就已经动作了,切断电路了,反应要比检测到短路电流快些,至于后边加的断路器就是楼下说的那样,是保护每一支路的,是根据每一个支路实际使用电流的大小选用的。
 楼主| 发表于 2017-2-18 22:47:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-3-23 21:21 , Processed in 0.057467 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表