楼主: 群华制冷

换管后还是漏

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-16 09:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
分段打压,高压不漏就是低压少了找不到漏点。谢谢大家的意见。
发表于 2017-2-16 09:22:39 | 显示全部楼层
可能换是铜管有漏,冷冻铁管也有漏点可能,虽然几率很小,可以灌水试试,再分段打压也行,冷藏冷冻分开打压
发表于 2017-2-16 12:08:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
分段打压,表阀漏,铜管有裂纹等。
发表于 2017-2-16 12:13:17 | 显示全部楼层
容声冰箱紧贴冷冻室内胆有一圈铝管,估计楼主没有把铝管拆干净,除了冷冻丝管蒸发器除外,其他都换铜管。
发表于 2017-2-16 12:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
分段打压高压25低压20保压一天,查表及各连接处无泄漏,查出那儿压力下降再缩小范围查,直至压力不降为止。
发表于 2017-2-16 12:24:08 | 显示全部楼层
找毛细管进冷冻的口子,看是不是直接进冷冻,有些是进中间了 如是这样的要剪掉,毛细管直接进冷冻室
发表于 2017-2-16 20:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
能看到漏是好事,就怕打压不漏,加了制冷剂漏,还不知道在哪里。
发表于 2017-2-16 20:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
分段打压,接一盆水,把高低压表阀放进盆里看有没有气泡!
发表于 2017-2-16 21:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
焊接没问题的话换块表阀试一试
发表于 2017-2-16 21:16:15 | 显示全部楼层
既然换了铜管,何不全部更换,只要自己焊接没问题,是不会再漏的