冷库降不到规定温度

[复制链接]
发表于 2017-2-15 10:32:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
年前帮同行修六吨冷库五匹谷轮机组,朋友告知修了两天了没休好!原来冷库设定温度为零下十五度,现在只能降到零下六度,他们怀疑缺氟加了制冷剂后结霜到压缩机,又换丹佛斯膨胀阀,干燥过滤器,还是没解决问题。我到了之后看到数字控温表显示零上两度,也就是冷库内两度,我进入冷库之后感觉冷库内特别冷,感觉不对,摸里面的肉特别的硬,怀疑数字显示温控器有问题,叫朋友买了根正负五十度的水银温度计放在冷库内十五分钟后观察,十五分钟后温度计显示零下九度。冷库不停机的原因找到了原来温控表和实际温度相差十一度。我把温控器调到零下五度为停机温度,经过试机开停正常,用水银温度计测库温达到零下十六度!
发表于 2017-2-15 10:54:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2017-2-15 10:57 编辑

数字说话修的那是相当理想,不过如果你能把显示修正常就旺啦!
不过你的说法至少有一处是错的啦,水银在零下39度就凝固,不可能有负50度的水银温度计!
发表于 2017-2-15 13:08:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
温度计和温度显示仪之间存在温度差别,与冷库制冷有什么关系?温度计(仪)会制冷吗?温控仪只会控制压缩机的停开,既然不停机,库温那就会更低了,怎么会打不下去呢?这就说明是其他方面的问题。
外行能修好冷库吗?检修时,必须首先检查压缩机和膨胀阀的开启度以及系统的运行工况,把膨胀的调节杆调整至中间位置上,然后才能检查其它方面。
任何时候,在任何情况下,压缩机机体的任何部位,都不得有结霜现象出现!!!压缩机如果结霜,此时压缩效率大大降低,甚至不压缩,还会使润滑油的粘度加大,流动性差,影响润滑,磨损机件,损坏压缩机。


 楼主| 发表于 2017-2-15 16:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-2-15 18:49 编辑

数显温控器显示温度与实际温度相差十一度,按照原来的设定温度零下十六度需要库内零下二十七度以下停机,很多数字仪表都有低温显示不准的情况,好多工厂室外的仪表箱都有低温自动加热板,咋们的智能手机有的也会因为低温无法使用!
温度计是红色的,是煤油的,谢谢!!!!
感谢荣昌老师的回复!!!
发表于 2017-2-15 19:00:49 | 显示全部楼层
1276273269 发表于 2017-2-15 16:28
数显温控器显示温度与实际温度相差十一度,按照原来的设定温度零下十六度需要库内零下二十七度以下停机,很 ...

温控显示器准不准,与制冷效果好坏不搭界,温控仪不会制冷。库温到不了设定温度,压缩机当然就不会停机了。即使温控仪是好的,压缩机制冷不到要求的库温还是制冷不到,温控仪帮不了压缩机。
温度计是红色液体的,那是酒精温度计。
发表于 2017-2-17 12:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
更换温度探头不就解决了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:48 , Processed in 0.053505 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表