冷媒表的问题?

[复制链接]
发表于 2017-2-5 16:18:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如何用冷媒表的视液镜观察冷媒的多与少呢?是打开高压阀门,还是低压阀门呢?请问具体操作是怎样呢?
发表于 2017-2-5 16:22:06 | 显示全部楼层
能不能先买本书看看,别什么基础问题都要来问,哪怕去认个师傅也行啊
 楼主| 发表于 2017-2-5 16:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
论坛本来也是用来交流的呀?坐等师傅来回答。
发表于 2017-2-5 17:00:23 | 显示全部楼层
迷途小书童 发表于 2017-2-5 16:39
论坛本来也是用来交流的呀?坐等师傅来回答。

不要也学那些不规范的专业用语,“冷媒”实际上是载冷剂,不是制冷剂,概念一定要搞清楚。用制冷剂、氟(或氟利昂)、致冷剂,或者土方语用的“雪种”等都行。
从视液镜观察系统制冷剂的多少,应该是在空调系统运行的状态下,阀门当然也是处开启的状态下,如果阀门关闭不循环流通,或者系统没运行循环,视液镜怎么能确定得了制冷剂的多少呢?
 楼主| 发表于 2017-2-5 19:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-2-5 17:00
不要也学那些不规范的专业用语,“冷媒”实际上是载冷剂,不是制冷剂,概念一定要搞清楚。用制冷剂、氟( ...

是不是高压、低压阀门都要打开呢?我打开高压阀门时视液镜已经有满满的液体雪种,不敢打开低压阀门,怕液体直接流回压缩机,造成液击。