RT809HSE编程器
1:真正接大地 2:电源部分热地,是电源部分初级的参考点,3:电源次级地,是电源次级的参考点,三者的意义不同绝对不能搞错,其中电源部分初级接地俗称“热地”是带电的,不能与其他两个地相连接,另两个地是可以相连接的,有些电器设备内部是直接相连的。
发表于 2017-2-5 11:30:26 | 显示全部楼层
   棕色圈的叫【热地】,是与市电相连的以220V为参考的虚拟地。上面有电压,会触电,区域包括开关变压器的初级大部分区域。
   蓝色圈的叫【冷地】,是经过变压器后的低电压侧的实际地线。只有0v,碰到不会触电。区域包括变压器次级所有输出电压的公共端,覆盖在主板上大部分区域。不管是【冷地】或【热地】其对【大地】均不为零;如彩电开关电源中,【热地】对【大地】的电位差约有400Vp-p(峰峰值);【冷地】对【大地】的电位差约有1500Vp-p【详见<开关电源冷热地说明和零线—PE线说明>】。
   红色圈的称【(大)地线】(PE)。 地线是从变压器中性点接地后引出主干线;根据标准,每间隔20-30米重复接地。
但零线(N)不是【地线】(PE):
   ① 结构的区别:零线(N)是从变压器中性点接地后引出主干线;【地线】(PE)是从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
   ②原理的区别: 零线(N)主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。  
   【地线】(PE)不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。接地线是系统保护,零线是系统封装。从系统设计来讲,接地线和零线都可以作为电流卸载线,它们又有所不同,接地线是系统对地卸载点,零线是系统内部卸载点。一个系统中可以使用放电电阻来卸载,也可以通过接地来卸载,以三相电为例,以前国外都是三相五线制,即三相火线、一根零线、一根地线;国内都是三相四线制,即三相火线、一根地线(现在也改为三相五线制);在企业变电站也是将变压器的次级零线接地,这样做的好处是当三相负载不平衡时,相电压是平衡的,因此不会对设备电机造成损坏。但是现代系统设计理念不是这样的,他强调每一个系统模块都是独立的,即零线不可以接地,这样系统模块在走模拟信号时才能保证系统不串信号,现在许多设备控制都走数字信号似乎可以不考虑这些,但一些功率器件或功率模块如果对信号比较敏感则还要考虑系统模块的独立封装的问题,既用隔离变压器将零线和地线分开。  
   人如果只触到零线和地线,是否会触电?会触电的!理论上虽然说零线可以当地线用,但是实际上地线跟零县是两个回路.在供电回路里面是零线跟火线组成的。在同一个回路里可能有别的电器在使用,这样就会在零线中产生电流,而标准的地线是挖埋地底下10米左右的,所以零线跟地线可能会出现电势差,你同时触摸两个线久就会触电。

发表于 2017-2-5 11:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这三个不同,也不通。
发表于 2017-2-5 16:45:42 | 显示全部楼层
红色大地   棕色热地   蓝色凉地  不能接到一起
发表于 2017-2-5 19:05:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 香山-红叶 于 2017-2-5 19:09 编辑

红圈:真正的地,大地;
棕圈:开关电源初级整流滤波后的电压参考点,检测开关电源初级电压时,黑表棒的连接点,比如此图C18上的300V电压,就是相对于此点的,俗称“热地”,与“红圈”地有220V的交流电势差,因此是会触电打死人的,所以“棕圈”地绝对不能和“红圈”地相连,如果和“红圈”地相连,设备的保险丝就会爆掉;
蓝圈:开关电源次级输出电压的参考点,检测开关电源次级提供的工作电压时,黑表棒的连接点,比如测量此图±15V电压、18V电压等,俗称“冷地”,它是和220V交流电隔离的(通过开关变压器),因此是不会触电打死人的,大部分设备的“蓝圈”地会通过三相插头座和“红圈”地相连,比如冰箱、空调、电热水器、电脑等。如果设备的“蓝圈”地和设备的“棕圈”地相连,整个设备的地就都是“热地”了,如最早期的CRT彩电,这个地是带电的,是会触电打死人的,因此它和外部连接时都是要隔离的,比如天线输入端通过高频高压耦合电容隔离。
 楼主| 发表于 2017-2-7 12:00:22 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-2-4 12:12
不能理解成相通的,那样就危险了,红圈的地是与大地相连的,外部插座接地可靠的情况下,是安全的,触摸也不 ...

菜鸟还想请问一句,我测量对地电压或对地电阻时,是不是要接到真正的那个红圈的地?请师傅名示
 楼主| 发表于 2017-2-7 12:01:14 | 显示全部楼层
rainysky 发表于 2017-2-4 12:32
红色圈接大地(安全,三眼插座接地端),棕色圈接开关电源高压热地(注意安全检测规章等),蓝色圈接冷地 ...

菜鸟还想请问一句,我测量对地电压或对地电阻时,是不是要接到真正的那个红圈的地?请师傅名示
发表于 2017-2-7 12:05:38 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2017-2-7 12:00
菜鸟还想请问一句,我测量对地电压或对地电阻时,是不是要接到真正的那个红圈的地?请师傅名示

测不同的电压要选择不同的接地点。
 楼主| 发表于 2017-2-7 13:44:54 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-2-7 12:05
测不同的电压要选择不同的接地点。

谢谢师傅指点
发表于 2017-2-7 14:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
新人对接地不明白,我也补充一下,冷地和热地都容易理解,但是接大地是怎么个接法呵呵,接大地者,接机壳也,通常就是三线插头那条没用的线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-3-23 13:42 , Processed in 0.062900 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表