美的空调显示E5

[复制链接]
发表于 2017-1-23 22:09:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金币
本帖最后由 星光里 于 2017-1-26 17:02 编辑

今天又遇到难事了,美的1。5匹变频挂机,开机制热外机四通阀通电后,就断电,之后外机220v断电,过一分钟又通电,黄指示灯闪,内机显示e5,外机管温22k两端电压2.3v环温22k2.3v排气130 k,3.3v,无从下手了,请懂的师傅赐教,感谢不尽!

IMG_20170123_213700.jpg
IMG_20170123_213407.jpg
发表于 2017-1-23 22:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度传感器故障,,换一个试试 ,还是不行,直接换外板。
发表于 2017-1-23 22:31:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室外机管温问题,不行只能换板了
发表于 2017-1-23 22:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
可以试试把管温的插件拿掉直接破皮接,碰到几台美的管温插件接触不好的
发表于 2017-1-23 22:49:26 | 显示全部楼层
外机管温换了还 不 行  换外机板  
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
外机管温是10k的?我换试试吧
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
fy790649022 发表于 2017-1-23 22:34
可以试试把管温的插件拿掉直接破皮接,碰到几台美的管温插件接触不好的

直接接不行
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:52:31 来自手机 | 显示全部楼层
於久杰 发表于 2017-1-23 22:23
室外温度传感器故障,,换一个试试 ,还是不行,直接换外板。

我换试试吧,谢谢你
发表于 2017-1-25 22:28:07 | 显示全部楼层
E5是通讯故障
 楼主| 发表于 2017-1-26 07:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
卫星+空调 发表于 2017-1-25 22:28
E5是通讯故障

是通讯故障?