格力定频1.5p空调制热效果极差

[复制链接]
发表于 2017-1-16 16:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有个格力定频1.5p空调,开制热的时候,室外温度10度左右,室内机出的热风是温温的,摸了一下外机的粗管是温热不烫,细管常温,测了电流是正常,没有氟利昂泄露迹象,四通阀的管子两个热两个凉,请问应该在哪里找问题?请各位大神帮忙分析

原以为制冷剂不够,在制热模式下断开四通阀,充入1.5KG,虽然明显超标,但压力却只有3KG。接通四通阀后制热压力达到22,效果依旧,请帮忙分析
 楼主| 发表于 2017-1-16 16:32:25 | 显示全部楼层
同环境下,另一台正常空调外机结露,这台外机不结露
 楼主| 发表于 2017-1-16 16:49:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是副毛细管堵塞?
发表于 2017-1-16 16:50:11 | 显示全部楼层
建议楼主定量加氟
发表于 2017-1-16 17:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
制热工况下,制冷剂一定要准,否则制热效果就差
 楼主| 发表于 2017-1-16 17:13:37 | 显示全部楼层
不错,制冷剂不符合正常值,制热影响更大,不过,应该不至于不制热,或者微乎其微

管路堵塞的可能性大不大?
发表于 2017-1-16 17:41:41 来自手机 | 显示全部楼层
电辅热工作正常不
发表于 2017-1-16 17:54:19 | 显示全部楼层
整机电流多少?是不是电加热管坏了。
发表于 2017-1-16 18:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-1-17 09:25:32 | 显示全部楼层
电加热正常。我只针对热泵空调的情况来说