5p格力制热不化霜怎么处理

[复制链接]
发表于 2017-1-16 12:59:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在一个厂里有3台格力5匹的空调制热不化霜  环境温度7-9度,压力19公斤   传感器都正常   请各位大师帮忙分析分析   在线等
发表于 2017-1-16 13:22:31 | 显示全部楼层
外机板坏了。
发表于 2017-1-16 16:50:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机化霜传感器坏了。
发表于 2017-1-16 19:09:08 | 显示全部楼层
换外机管温传感器还好不了的话估计是电脑板坏了
发表于 2017-1-16 19:10:05 | 显示全部楼层
制热时效果好吗外机热交换器能均匀的结霜吗
发表于 2017-1-16 19:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
内机管温传感器要测量。测量传感器,不能只测固定阻值,还要用电吹风加热,看看阻值变化是否明显。
发表于 2020-12-14 12:33:52 | 显示全部楼层
3台都板子坏了???
发表于 2020-12-14 12:34:20 | 显示全部楼层
清洗内机吧
发表于 2022-10-10 08:31:01 | 显示全部楼层
清洗内机试试,不行补加F