空调缺氟,冬天怎么判断空调机缺多少氟?加多少量的氟怎么判断?

[复制链接]
发表于 2017-1-9 22:27:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调工作起来制热效果差,只是缺氟。加氟维修即可解决问题。但是需要在制冷模式下加氟。冬天不像夏天那么好加氟。怎么判断空调缺多少氟?应该加多少氟?一直搞不太清楚。各位大师有明白的教一教小弟。
怎么做才能加氟到正好。
发表于 2017-1-9 22:47:08 来自手机 | 显示全部楼层
拔掉四通线,在制热模式加,关系是看效果
发表于 2017-1-9 22:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意楼上!或者加热内环温
发表于 2017-1-9 23:09:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 一代天骄136 于 2017-1-10 10:02 编辑

空调制冷摸粗管,制热摸细管!
发表于 2017-1-9 23:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦师傅看下周老师的帖子
发表于 2017-1-10 15:06:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-10 23:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-1-10 15:06
到这里去看

连夜看了您的帖子,由衷的对您感到佩服。本人是新手,希望有机会能向您多多学习。
发表于 2017-1-11 02:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
冬天加伏,空调调成制热模式,拔掉四通阀线,即变成制冷模式了,或者手握室温感温头也行。
发表于 2017-1-11 10:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
晕,修空调,你却不知道如何加氟?
 楼主| 发表于 2017-1-15 09:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
aoyun3721 发表于 2017-1-11 10:48
晕,修空调,你却不知道如何加氟?

大哥,冬天怎么判断空调缺多少氟?加多少?多大压力?