本人是家电新手,现在学习中遇到这种可控硅模块的接线问,请问这个可控硅的7个引脚分别代表什么意思,在接线时分别对应接哪里,最好有一份举例说明的电路接线图就再直观不过了,现在感觉有点蒙,请老师傅们指点一下。谢谢!
QQ截图20170109143516.jpg
发表于 2017-1-9 15:23:49 | 显示全部楼层
这种是半桥式的接法,再配上2个二极管组桥式可控大电流整流用的吧?
 楼主| 发表于 2017-1-9 15:24:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ww5063128 发表于 2017-1-9 15:23
这种是半桥式的接法,再配上2个二极管组桥式可控大电流整流用的吧?

这是大电流的。
发表于 2017-1-9 15:31:18 | 显示全部楼层
在三相整流中应用更广。
kk.jpg
发表于 2017-1-9 16:20:49 | 显示全部楼层
图中为2个可控硅反向并联 1为阳极 2为阴极 3为阳极  G1 和G2 为2块可控硅的触发级  K1和阴极相连 K2和阳极相连 一般给触发板供电用  在主电路中2和3相连  一般用在调压调速器上面使用
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:38:40 | 显示全部楼层
13131418700 发表于 2017-1-9 16:20
图中为2个可控硅反向并联 1为阳极 2为阴极 3为阳极  G1 和G2 为2块可控硅的触发级  K1和阴极相连 K2和阳极 ...

这么说2和3是直流输出,它们之间直接接负载吗?
发表于 2017-1-9 17:26:12 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2017-1-9 16:38
这么说2和3是直流输出,它们之间直接接负载吗?

整了半天你说的是整流电路   一块不能做整流用
发表于 2017-1-9 17:27:17 | 显示全部楼层
13131418700 发表于 2017-1-9 17:26
整了半天你说的是整流电路   一块不能做整流用

我给你说的是开关用
发表于 2017-1-9 17:33:43 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2017-1-9 16:38
这么说2和3是直流输出,它们之间直接接负载吗?

整流用需要3块
 楼主| 发表于 2017-1-9 17:37:39 | 显示全部楼层

哦。原来这样,谢谢朋友
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-3-22 10:22 , Processed in 0.067433 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表