安装奇葩空调

[复制链接]
发表于 2017-1-10 20:23:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内管温没问题的话 那就是电脑板有毛病 你别说放热水 就是放开水里泡都没用 变频的很多都要连外机环温都要一起加热才能制冷 冬天搞这个就是麻烦点
发表于 2017-1-10 22:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
此故障乃外机主板通讯故障。鉴定完毕
发表于 2017-1-10 22:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调制热模式工作时,压机要工作一会儿,室内风机才会开始工作
 楼主| 发表于 2017-12-3 13:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
2770271494 发表于 2017-1-9 21:57
可惜没有最终答案,无解了,很遗憾。

换外机就好了
 楼主| 发表于 2017-12-3 13:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
bm0214 发表于 2017-1-10 06:10
楼主新空调弄好了吗?

换了外机,没事了
发表于 2017-12-3 13:55:36 | 显示全部楼层
管温 管温 管温
发表于 2017-12-4 10:55:07 | 显示全部楼层
海信的机器你把内机的环温放进热水里面他不会制冷的   因为外面还有一个环温
发表于 2017-12-4 12:06:32 | 显示全部楼层
管温和环温插错了呗
发表于 2017-12-4 12:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过一台变频机
发表于 2017-12-4 12:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过一台变频机,客户说开制热一晚上都没反应!然后我上门去检查管温环温,都是差不多的正准备检查外机他跟我说在保修期没,他让我确定一下问题然后找售后开处理(他让我检查是不给检查费的)。我……直接收工具,随口扯了个问题就走了。