格力空气能移机,制冷剂回收方法。
首先在机组正常运行热水模式下,先按“查询”键进入查询状态,显示器显示水温的地方显示“00”,再长按“查询”键5s,显示器显示出p0,按“△”或者“▽”键选择到“p3”然后按“模式”键进入设定,再次按“△”或“▽”键使其正上方“00”设置成“01”,按“模式”键确认,进入化霜模式,完成回收冷媒设置。设置完成后先关(高压阀),待出风口有冷风吹出时,立即关闭(低压阀),关闭后立即关机,完成回收。
发表于 2017-1-5 21:32:48 | 显示全部楼层
没搞过,学习一下,谢谢分享。
发表于 2017-1-5 21:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,没试过
发表于 2017-1-5 22:32:06 | 显示全部楼层
可不可以像空调一样,拔四通换向阀线圈或者给四通换向阀线圈加上电压收冷媒?
发表于 2017-1-5 22:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
其实空气能热水器和空调制热原理是一样的,所以收氟的时候要在化霜模式,和空调制冷模式一样,这样才能把氟收到主机。今天刚给客户维修一空气能热水器,压缩机不运行,经测电容容量低,果断换一电容,故障排除,收费150
发表于 2017-12-5 16:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
调到P3后按模式键没有反应,连续按好多秒也没有用
发表于 2017-12-6 08:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
还是去外机,找四通阀简单些