外平衡膨胀阀平衡管结薄冰

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-6 07:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王美正 发表于 2017-1-6 01:49
调整一下化霜间隔和时间,检查化霜电路

好,我再试一下,谢谢这位师傅的提醒和指导!
 楼主| 发表于 2017-1-6 08:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-1-6 06:56
如果膨胀阀的调节杆是放在中间位置上了,还存在这样几种可能:
1、系统中的制冷剂过多;
2、膨胀阀配 ...

荣昌师傅你好,问一下,外平衡膨胀阀平衡管结冰正常吗?我看了膨胀阀资料说,膨胀阀的开度是由三个力决定(外平衡)的。感温包感应的一个力和蒸发器出口压力和弹簧压力,平衡管结冰说明蒸发器出口的压力非常低接近0°这个力非常小,然后弹簧在中间,力是固定的,感温包感应的力了也应该是很小的,此时应该供液过少才是,为什么机头会结冰?很是不解,希望师傅给指导一下
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:13:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xiong小小新手 发表于 2017-1-6 08:03
荣昌师傅你好,问一下,外平衡膨胀阀平衡管结冰正常吗?我看了膨胀阀资料说,膨胀阀的开度是由三个力决定 ...

不好意思,这些情况都不清楚,等到时候现场看了再给你回复
发表于 2017-1-10 15:07:16 | 显示全部楼层
xiong小小新手 发表于 2017-1-5 20:43
风机之前坏了,后来换过了。化完霜后能正常运行几天,之后又这样
后来放掉了部分制冷剂

滑爽电路有问题,或者,滑爽时间过长, 风机结霜过多的原因是冷库 封闭不严,或者开门比较频繁,滑爽周期要调整短一些