怎么解决冷水机压缩比例太高的问题

[复制链接]
发表于 2017-1-5 15:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   工业冷水机压缩比过高的不良影响:
  任何型式的冷水机,其压缩比都不应该过大。压缩比很容易理解,就是将气体压缩的程度的比,比如之前的气体为10,压缩后为1,则压缩比就会非常高,因此可以得出,如果压缩比较高、数值较大,则肯定压缩机的做工载荷会更大,毋庸置疑。
  暖通空调网介绍:压缩比过高最容易造成压缩机的载荷变大,载荷较大的时候,做工效率会下降,且会增加电资源的消耗。由于压缩机的压缩比增高,内部温度会更高,因此不但会影响冷媒性状,还有可能会导致润滑油黏度下降,润滑作用变低,在压缩机中不能起到应有的作用的润滑油,会导致压缩机磨损几率增大。
  另外高压即排气压力也会由于压缩比的增加而变高,给冷凝器带来更大的散热负担,如果风机或水冷系统不能够相应提高散热能力,则冷凝器的散热效果必定很差,工业冷水机系统将无法承担设备的散热工作。

  那么企业在面对冷水机压缩比过高的情况下,该如何解决这个问题呢?暖通人才网小编建议:
  1、应考虑选择合适的冷媒来控制压缩机的压缩比。
  2、应该排查是否有堵塞现象,建议更换过滤器,更换过滤器可提高过滤器过滤工业冷水机系统可能产生的杂质以及冷冻润滑油中可能产生的杂质的能力,进而防止管路、阀门堵塞。
  海赛电装小编也提到:企业同时还需要考虑是否是冷媒不足导致了吸气压力,吸气压力过高会导致压缩比过高、排气温度过高等问题。也就是说,可以通过提高吸气压力来降低压缩比以及排气压力和排气温度。
  3、可以采取对压缩机进行单独的附加冷却,也可以解决压缩比过高时产生的排气压力过高和排气温度过高的问题。

发表于 2017-1-5 17:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
压宿比的慨念再解释下。没有看明白!我百度了下,说低压压力与高压压力的比是压缩比。们说的是?没懂?
发表于 2017-1-5 17:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果低压为0高压为12那压缩比是多少?不明白。大师们指教。多谢了。
发表于 2017-1-5 18:47:17 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2017-1-5 17:28
如果低压为0高压为12那压缩比是多少?不明白。大师们指教。多谢了。


问:如果低压为0kg,高压为12kg那压缩比是多少?
答:压缩比的计算应该使用绝对压力,即表压力加上大气压力(一般大气压力为1kg/cm2)。
    0+1=1kg/cm2    12+1=13kg/cm2    13÷1=13kg/cm2
    该系统的压缩比为13.
发表于 2017-1-5 20:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
多谢荣昌老师指点。懂了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 02:02 , Processed in 0.065967 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表